土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 组合式空调箱气流段工作原理

组合式空调箱气流段工作原理

发布于:2022-11-01 16:55:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

知识点:气流段

来源:网络,如有侵权,请联系删除


     混合段、进风段(新风或回风)、组合段、送风段、均流段;

A.混合段: 新风与回风混合进入机组,风口可以选配法兰(成本低)或风阀,选配风阀可以根据风阀性能进行新回风比调节,达到过渡季节节能 或保证室内工况稳定的效果。混合段配置检修门,一般可以对后面功能段 进行检修使用(如过滤段)。风口方向:一般新风在上方,回风在端面 侧,这是最节省的组合,也可以随客户要求放置。可设置防潮检修灯。
B.进风段(新风或回风): 新风或回风进入机组,风口可以选配法兰(成本低)或风阀。混合段配置检修门,一般可以对后面功能段进行检修使用(如过滤段)。风口方向:一般设在端面侧,这是最节省的方案,也 可以随客户要求放置(上方、检修门对侧)。可设置防潮检修灯。
C.组合段: 排风与新风的组合或排风与回风的组合,主要应用于串联的双风机段机组,排风与新风或排风与回风之间的风口必须采用风阀,可以调节风道阻力控制排风量与进风量(新风或回风),排风口与进风口(新风口或回风口)可以选配法兰(成本低)或风阀。组合段配置检修门,主要是对排风与进风之间的风阀进行检修。风口方向:一般设置在上方,也可以随客户要求放置(检修门对侧)。可设置防潮检修灯。
D.送风段: 送风口可以选配法兰(成本低)或风阀。可以配置检修门,用于在送风段设置紫外灯等净化功能件,也可以不配检修门,风口方向:一般设置在端面侧,这是最节省的方案,也可以随客户要求放置(上方、检修门对侧)。可设置防潮检修灯。
E.均流段: 在风机段后还有消声、过滤等功能段的,宜增加均流段,均流器的作用主要是把从风机出来的集中、高速气流进行减速、 扩散均匀分配,此均流段可以与后面功能段的检修空间共用一个段,节省段长,提高消声、过滤等放置在均流段后面的功能段的效果注:风阀类型:手动风阀、电动开关型风阀、电动比例型风阀, 风阀材质:镀锌钢板(成本低)或铝合金,风叶都是多叶对开式,叶片间采用橡胶密封检修门:不带视窗(成本低)与带视窗。
推荐资料:

空调箱组装图、组合式空调箱段位及尺寸图

https://ziliao.co188.com/d62354299.html  

组合式空调箱基础知识

https://ziliao.co188.com/p62967577.html 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

组合式空调机组选型参数介绍:

知识点:组合式空调机组选型 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1. 根据风量确定具体型号,从成本上考虑,一般舒适性空调迎面风速按3m/s, 如商场、办公楼等;洁净类或工艺类的按照2.5m/s,如:医院、电子厂房。 2. 确定冷量后,根据样本选择合适管排数,排数选大了,成本增加了,伴随需求的风压也大了,可能导致电机需求也会增大,让设计校核确定,这个需要填写进风工况,使用的冷冻水进出温度。回风工况:直接在样本上选取表冷器管排数即可。新风工况:直接在样本上选取表冷器管排数即可。混风工况:理论计算是根据新回风量混合后,确定进风工况点,再与出风工况相比,得出具体冷量(定进出水温差情况下),大概也可以按照新回风的差值进行估算。

回帖成功

经验值 +10