知识点:通讯系统总线
故障描述:
西门子的S7-400以及Profibus总线控制系统,正常运行中突然出现通讯中断的问题,导致生产线停线。该系统的DP通信共两路,其中网络1连接的都是阀岛,该路网络并没有出现故障;网络2连接的是ET200M(IO)以及仪表,该路网络出现故障(图1)。针对DP网络频繁中断,对网线进行了检测、隔离等处理,部分网段则重新布线。另外,在出问题的网络2中,增加了一个RS485中继器,但问题依然没有解决,因此怀疑是EMC干扰导致通信出现问题。
图1 网络组态
故障处理:
图2 网线外皮有破损
图3 数据线已经破损
解决方案
图4 DP网线重新放线
图5 中继器的接线方向
通过站点状态指示灯及万用表等简单工具排查:这种方法只能简单地排查Profibus电缆是否连接,各站点是否连接,首尾终端电阻是否接入等,此方法只用作前期的初步检查。
编程软件,如西门子step7软件及ABB Control Builder编程软件,通过编程软件可清楚显示整个网络的拓扑结构和各站点的信息。网络状态信息可全面了解,便于故障定位。用作整体全局的故障检测,定位度不高,对于信号质量等不能诊断。图2为编程软件的站点显示。
图1 ABB编程软件中的站点
诊断中继器及自带手持诊断设备:如西门子诊断中继器及诊断设备BT200,此类设备对整个总线网络有较为细致的检测功能,可准确排查线路AB的反接,短接,短路,诊断中继器还可记录故障的时间原因,网络拓扑及出错地点。但这种检测局限性比较大,如BT200大多用在总线布线阶段,在设备处于运行状态诊断有不小难度,诊断中继器长度需100m以内,且需网络组态,对网络也有要求。(现已停产)诊断中继器诊断如图3所示。
图2 诊断中继器诊断
相关推荐链接:
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 578 人订阅
阅读下一篇
风机监控系统网络方案知识点:监控主站 东用科技 品质物联 在电力系统中,视频监控与数据采集(SCADA)系统应用最为广泛,技术发展也最为成熟。 SCADA系统是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统,可以对现场的运行设备进行监视和控制,以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及事故报警等功能。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发