土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 线路的自动重合闸

线路的自动重合闸

发布于:2022-11-01 16:08:01 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

知识点:自动重合闸

0 1

重合闸方式

图片

    以上5种重合闸方式有且只能有一项置1,否则装置告警,按停用重合闸处理。

重合闸配置原则:





一般没有特殊要求的单电源线路宜采用一般的三相重合闸;


凡是选用简单的三相重合闸能满足要求的线路,都应当选用三相重合闸;


当发生单相接地短路时,如果使用三相重合闸不能满足稳定要求,会出现大面积停电或重要用户停电,应当选用单相或综合重合闸。

0 2

重合闸逻辑

    重合闸逻辑分为:

    ①充/放电逻辑

    ②启动逻辑

    ③沟通三跳逻辑

    1. 重合闸充、放电逻辑

    对高压输电线路,考虑到对于真正的永久性短路,如果采用多次合闸,这样做的后果是系统特在短时间内连续受到至次短路的冲击,对系统稳定很不利。发电厂出线多次重合于永久性故障,有可能危及发电设备的安全,甚至损坏。断路器也需要在短时间内连线切除多次短路电流,使断路器的工作条件变得更加恶劣。

    基于以上原因,必须防止重合闸多次重合。

    为了保证重合闸只重合一次,在重合闸程序中有一个计数器,利用计数器的计数与清零来模仿重合闸中的电容的充、放电。在手动合闸或自动重合闸成功,恢复正常运行状态后,重合闸开始充电,计数器开始计数。在正常运行和故障运行状态下出现不允许重合闸的情况下应立即放电,将计数器清零,闭锁重合闸。

    为避免多次重合,重合闸功能模块进行“充放电”逻辑判断,重合必须在“充电”准备完成后才能进行。

重合闸“放电”条件(满足1项即放电):





重合闸方式为禁止重合闸或停用重合闸;


有外部闭锁重合闸开入动作或保护内部闭锁重合闸

    如由保护装置定值控制字控制的一些闭锁重合闸条件出现时:相间距离II、III段、接地距离II、III段、零序电流II、III段永跳、选相无效、非全相运行期间再故障、相间故障、三相故障永跳这些情况都由保护定值控制字,由用户选择是否闭锁重合闸,若以上功能全投入出现上述情况都三跳并闭锁重合闸。


有TWJ开入长期动作持续20s以上;


重合闸启动前,低气压闭锁重合开入动作持续400ms以上;


三相重合闸方式下,控制字(重合闸检无压方式)或(重合闸检同期方式)整定为“1”时,有同期电压异常;


差动投入并且通道正常,当采用单重或三重不检方式,PT断线不放电;差动退出或通道异常时,不管哪一种重合方式,PT断线都要放电;


重合闸出口脉冲开入同时放电,等充电满后才能再次合闸;


出现一些不经保护定值控制字控制的严重故障时,保护直接永跳;

    如:(1)手动合闸或重合于故障线路上时闭锁重合闸(各种保护的重合闸后加速功能),因为在手动合闸或重合闸瞬间同时再发生瞬时性的故障几率是极小的,此时的故障往往是原先就存在的永久性故障,所以应该闭锁重合闸;(2)线路保护单相或三相故障跳闸失败后引起的永跳也都闭锁重合闸,因为此时可能断路器本身有故障需要停电检修,所以不再重合。


重合闸装置使用单重方式时,保护三跳不重合;


现场运用重合闸时允许双重化的两套保护装置中重合闸同时都投入运行,以使重合闸也实现双重化。此时为了避免两套装置的重合闸出现不允许的两次重合闸情况,每套装置的重合闸在发现另一套重合闸已将断路器合闸合上后,立即放电并闭锁本装置的重合闸;


在重合闸起动后,进入故障处理程序后,还要实时监视起动相有无保护跳闸令输入,有无电流,如果有则要闭锁起动相的重合闸。

    这种做法好处:

    (1)可以做到断路器完全跳开后才起动重合闸,提高重合闸成功几率;

    (2)在重合闸双重化时,可以有效的防止二次重合闸;

    (3)防止在操作箱防跳回路失效的情况下,在第一次跳闸后起动重合闸且发出重合闸脉冲的过程中再发生转换性故障时,可以立即收回合闸脉冲,以免造成对系统不必要的冲击。

重合闸“充电”条件(全部满足才充电)





无上述重合闸放电条件;


断路器在合位;


无保护启动元件动作;


无低气压闭锁重合开入动作;


没有外部闭锁重合闸输入;

    如:没有手动跳闸、手动合闸、没有母线保护动作输入、没有其他保护装置的闭锁重合闸继电器动作的输入(双重化时另一套永跳继电器动作)等。


在重合闸未起动的情况下,没有PT断线或失压信号;

    因为当本装置自动重合闸采用综重或三重方式时,在三相跳闸以后使用检线路无压或检同期重合闸,此时要用到线路、母线电压,如果用断线或失压后电压来判断是无压、同期,判断结果不准确,重合闸动作行为会受其影响,所以此时应闭锁重合闸。只有判断线路、母线TV没有断线、失压时才允许重合闸充电。


计时满足充电时间(一般为15~25s)后重合闸充电完成。

    重合闸的合闸出口压板和闭锁重合闸投入压板与重合闸充电无关,与重合闸放电有关:

    ①合闸出口压板投入时,有合闸出口脉冲开入时,重合闸放电;

    ②闭锁重合闸投入压板投入时,重合闸放电。

    2. 重合闸起动逻辑

    自动重合闸可以分为断路器位置不对应启动重合闸保护启动重合闸。

    (1)断路器控制状态与断路器位置不对应起动方式

    现在微机重合闸中是用跳闸位置继电器触点引入自动重合闸装置中相应开入量来判断断路器位置,如果自动重合闸装置中上述跳闸位置继电器有开入,则说明断路器处于断开状态。但此时控制开关在合闸状态,说明原先断路器是处于合闸状态。这两个位置不对应启动重合闸的方式称为“位置不对应起动方式”。

    用位置不对应方式起动重合闸,在线路上发生短路,保护将断路器跳开后起动重合闸,也可以在断路器“偷跳”以后起动重合闸。发生“偷跳”时保护没有发出跳闸命令,如果没有位置不对应启动方式就无法用重合闸来补救。

    (2)保护启动重合闸

    现场运行的自动重合闸大多数情况都是由保护动作发出跳闸命令后,才需要重合闸发合闸命令,因此自动重合闸也应支持保护跳令起动方式:

    ①当本保护装置发出单相跳闸命令且检查到相应相线路无流;

    ②本保护装置发出三相跳闸命令且三相线路均无电流时起动重合闸。

    以上两种方式都是由本保护跳闸后起动重合闸。

    (3)此外还提供保护双重化配置情况下另一套保护装置动作后起动本保护的重合闸的功能

    ①另一套保护三相跳闸动作触点引入本保护重合闸装置,作为本保护的 “外部三跳起动重合闸” 的开关量输入;

    ②另一套保护单相跳闸动作触点引入本保护重合闸装置,作为本保护的 “外部单相起动重合闸”的开关量输入。

    本保护接收到 “外部三跳起动重合闸”和“外部单跳起动重合闸” 的开入量后,再经本装置检查线路无流后,起动本装置的重合闸。

    (4)重合闸逻辑回路中不需要对故障相实现选相固定

    保护起动方式,是用相应线路保护出口触点(A相、B相、C相、三跳)分别来起动的,这种起动方式,重合闸逻辑回路中不需要对故障相实现选相固定,只需要对跳闸命令固定就可以。从而简化重合闸设置,利用保护的选相结果,同时还能有效的纠正继电保护误动作而引起的误跳闸,但是不能纠正断路器自身的误动(偷跳)。所以保护起动方式作为断路器位置不对应起动方式补充。

Tips:





由另一套保护动作起动重合闸方式,如在已使用断路器位置不对应起动方式的情况下,也可以不使用。因为断路器位置不对应起动方式的功能,可以代替另一套保护动作后起动重合闸的方式,这种这法可以简化两保护屏之间的配合。


如果基于可靠性考虑的话,断路器位置不对应起动和外部跳令起动重合闸方式可以同时使用。

    (5)自动重合闸完成充电后,可以由下列四种方式启动:

    a. 无保护跳闸时(单相TWJ启动重合闸)控制字投入,断路器单相 TWJ 动作且对应相无流;

    b. 无保护跳闸时(三相TWJ启动重合闸)控制字投入,断路器多相 TWJ 动作且对应相无流;

    c. 保护跳闸返回,且任意一相无流;

    d. 保护三跳返回,且三相无流。


Tips:




重合闸的启动是由保护启动或是断路器位置不对应启动的。与重合闸的合闸出口压板和闭锁重合闸投入压板是否投入无关。

    3. 重合闸沟通三跳逻辑

Tips:





“沟通三跳”回路实质上就是由于不具备重合闸条件使其相关断路器直接三相跳闸不再重合;


但是该回路的设计前期不同厂家由不同的设计,在现场使用过程中,既有“沟通三跳”压板,也有“闭锁重合闸”压板。

    起动沟通三跳逻辑:

    a. 重合闸方式为三重方式、停用方式、重合闸故障或直流电源消失;

    b. 重合闸方式为单重方式时,重合闸充电未完成;

    c. 有闭锁重合闸开入动作或保护内部闭锁重合闸;

    (重合闸沟通三跳与重合闸合闸出口压板是否投入无关。)

"沟通三跳"/"闭锁重合闸"压板的使用原则





一套保护的重合闸发出的沟三跳命令(GST)去沟通另一套保护的三跳。这种接线GST接点与沟三跳压板串联,沟三跳压板的意义是控制上述功能的投入/退出,沟三跳压板的投入/退出与控制功能投入/退出一致。

    如:220kV线路两套保护各自带有自己的重合闸,仅使用一套单相重合闸。正常运行时,两套重合闸均投入单相重合闸方式,但是仅仅投入一套重合闸的合闸压板。本保护的沟三跳压板正常投入,其意义是,允许另一套保护的重合闸发出的GST来沟通本保护的三跳。当另一套保护的重合闸故障时,本保护的沟三跳压板退出。


强制性沟三跳。这种接线直接通过沟三跳压板实现强制性沟三跳。正常运行时,本保护的沟三跳压板退出。

    如:220kV线路的两套重合闸同时退出时,保护的沟三跳压板投入。


一个半开关或环形接线,按断路器配置的重合闸发出的沟三跳命令(GST),不允许沟通保护三跳,只能沟通本断路器三跳。

    1)直接用GST接点沟通操作箱中的三相跳闸回路。正常运行时,沟三跳压板投入。

    2)GST接点与沟三跳压板(开关保护屏)串联启动永跳继电器(操作箱中的TJR)。正常运行时,沟三跳压板投入。

    3)保护屏上的开入压板“沟通三跳压板”属强制性沟三跳。只有在重合闸退出时才投入该压板。正常运行时退出。

0 3

重合闸装置投、停问题

    由上述重合闸的充放电逻辑、启动逻辑、沟通三跳逻辑可以得到如下与重合闸相关压板操作结论:

    (1) 当重合闸的合闸出口压板投入时,当重合闸装置启动发出重合闸出口脉冲后,断路器合闸,同时将重合闸放电,完成一次重合闸;

    (2) 当重合闸的合闸出口压板退出时,重合闸满足充电条件,仍可充电,此时若线路有故障,保护动作,仍可按相动作跳闸;

    (3) 当重合闸的闭锁重合闸投入压板投入时,无论重合闸控制字投入何方式,重合闸装置都将重合闸闭锁,重合闸放电,重合闸沟三开出。

0 4

重合闸整定时间
(DL/T 559-2007《220kV~750kV电网继电保护装置运行整定规程》)

    重合闸整定时间tz是指从装置感知断路器断开(无流)到装置允许发出合闸命令的时间。

    自动重合闸动作时间的整定应该考虑:

    1. 单侧电源线路所采用的三相重合闸时间应大于故障点熄弧时间周围介质去游离(恢复绝缘强度)时间外,还应大于断路器及操作机构复归原状准备好在此动作的时间(根据我国电力系统的运行经验,重合闸的最小时间为0.3~0.4s)

    2. 双侧电源线路的自动重合闸时间除了考虑单侧电源线路重合闸的因素外,还应考虑线路两侧保护装置以不同时限切除故障的可能性及潜供电流的影响。

    从最不利的情况出发,每一侧的重合闸都应该以本侧先跳闸而对侧后跳闸来作为考虑整定时间的依据,如下图:

图片

    在本侧跳闸后,对侧还需要经过(tpr.2+tQF2-tpr.1-tQF1)的时间才能跳闸,再考虑故障点灭弧和周围介质去游离时间tu,则先跳闸一侧重合闸装置ARD的动作时限应整定为:

图片

Tips:





    当线路上装设纵联保护时,一般考虑一端快速辅助保护动作(如电流速断、距离保护I段)时间(约30ms),另一端由纵联保护跳闸(可能慢至100~120ms)。当线路采用阶段式保护做主保护时,tpr.1应采用本侧I段保护的动作时间,而tpr.2一般采用对侧II段(或III段)保护的动作时间。

0 5

双侧电源线路三相重合闸的最佳重合时间概念

    重合闸对系统的影响主要取决于重合闸方式(故障跳开与重合相数)和重合时间。前者根据系统条件在配置重合闸时确定,后者在整定重合闸时间时计算确定。

图片

    对于联系薄弱、依靠重合闸成功才能维持首摆稳定的系统(一般个别电厂投产初期或联网初期,线路尚未完全建成时),瞬时故障切除后重合时间越短,两侧功角摆开越小,重合成功后增大的减速面积越大,越能阻止系统的失步。如果两侧功角摆开到一定程度,即使重合成功也不能阻止系统的失步。这种结构的系统,一般重合于永久性故障后是不稳定的,重合闸时间整定为最小时间,这个最小时间就是最佳时间。

    若重合成功,系统肯定是稳定的。如果重合于永久故障并再次被保护切除,不同的重合时间,会造成系统稳定和不稳定两种后果。

    合适的重合时间,可以使不重合是稳定的系统变得更稳定,也可以使很大的摇摆幅度在重合后变得很小;

    不合适的重合时间,可以使不重合是稳定的系统因为不恰当时机的重合变得不稳定。

图片

    上图所示重合时刻是在机组角度变大、角速度为正时,第二次故障冲击产生的加速能量与第一次的加速能量迭加,使角速度变大,在第二个摇摆周期中不能减小到零而失步。

图片

    上图所选择的重合时刻是使第二次故障冲击产生的加速能量来减少第二摇摆周期中的机组的减速能量,两次冲击的作用相反。所以能有效地阻尼后续摇摆。

    佳重合条件可以表达为:角度达到最大值并开始减小,角速度为负并在达到负最大值之前进行重合。

06

自动重合闸逻辑仿真

    以南瑞继保PCS-931超高压线路成套保护装置说明书重合闸逻辑为基础仿真,说明书中重合闸逻辑方框图如下:

图片

    仿真软件实现重合闸逻辑仿真界面如下:

图片

    仿真信号与控制字对照表

图片

    (一)仿真1:正常状态

图片

    (二)仿真2

    当重合闸方式为单重,三相TWJ均为0(合位),某一相无流时,由保护起动单相重合闸(仿真2-1);

图片

    “位置不对应起动重合闸”条件无法满足,只充电不动作(仿真2-2);

图片

    (三)仿真3

    重合闸方式为三重,三相TWJ均为0(合位),三相无流时,由保护起动三相重合闸(仿真3-1);

图片

    “三重方式”控制字不满足,三重只充电不动作(仿真3-2);

    “位置不对应起动重合闸”条件无法满足,三重只充电不动作(仿真3-3);

    “三相均无流”条件不满足,三重只充电不动作(仿真3-4)。

图片


相关推荐链接:

1、自动重合闸原理接线图(含图纸目录)

2、直流牵引网判別性自动重合闸原理


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.2 万条内容 · 579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

启动锅炉联锁试验方法

知识点:联锁跳闸 一、工作介绍     启动锅炉A修结束时,需要对启动锅炉燃烧器进行跳闸条件的联锁试验,目的是测试在正常情况下,如果有跳闸信号,燃烧器是否可以正常跳闸。 由于此前并没有启动锅炉联锁单范本,且启动锅炉自动逻辑未曾接触,与其说此次是做启动锅炉的联锁试验,不如说是对启动锅炉程控逻辑的一次深入了解。 二、工作前的准备 1、了解程控逻辑

回帖成功

经验值 +10