知识点:住宅厨房排气道
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、检测前应对工程以下情况作了解:
(1)工程的性质、楼层数、层高数、排烟道平面布置位置;
(2)烟道的类型、规格、结构、安装方式及生产厂家;
(3)烟道所用的配件情况(包括止回阀、防风帽的形式结构等)。
2、检测仪器设备:
(1)测试用调速度风机(风压值≥180Pa、排风量≥500m3/h);
(2)烟饼或烟雾弹;
(3)风压风量测试仪;
(4)钢卷尺(5m);
(5)透气束口布袋。
主要检测仪器设备
二、检测数量及烟雾输入楼层
1、检测数量:排气道系统性能检测采取抽样检查方式,数量按不同系统抽检一次。烟道检测一般根据烟道不同系统或住宅单元为抽样对象,每次抽检一条烟道(系统)。
2、烟雾输入楼层的确定:烟雾输入楼层,一般应选取最底层的烟道的进风口作为烟雾抽入口,以保证整个烟道系统有足够的烟雾量。
三、排气道系统外观及尺寸检查
1、外观检查:
(1)对所检排气道进行全面的外观检查,包括排气道外表是否有可能导致漏烟的开裂、孔洞、连接密封不严等缺陷;
(2)检查排气道所用的配件(止回阀)安装是否牢固,密封是否严密,止回阀的各零部件是否有缺失、止回阀关闭是否严密等。
2、外观尺寸:
测量排气道截面外尺寸(注意有粉刷层时应予以注明)、层高及止回阀安装高度等。
3、绘制平面示意图:
将排气道所在的平面位置进行测绘并画出平面示意图。
四、检测设备安装
将风机风管正对排气道上防火止回阀的进风口,风机风管应比进风口大1~2mm,以便能将风机风管套住进风口并用宽胶带以缭绕方式封严接缝处,连接好后,开机运行,待运行平衡后,检查风机风压及风量,符合要求后,方可进入下一步检测工序。
五、烟雾抽入及观测
1、在排气道进口处使用风机,连续抽入烟雾,待屋顶风帽出烟气,再用透气束口布袋盖住风帽;
2、调节风机使用排气道支管内静压为150Pa;
3、目测各层排气道接驳处及非开机层进气口不应有烟气漏出。每次观测时间应充分(一般不少于30s),观测应在烟雾抽入的同时进行,不得先抽入后观测。
六、观测记录
1、观测记录应完整、准确、及时,做到逐层观测逐层记录,记录信息包括是否有烟雾漏出、漏烟部位、漏烟量的大小、漏烟方式(是间断漏烟还是持续漏烟)等信息。
2、对有烟雾漏出的应进行摄像拍照。
七、检测结果评定
排气道系统防串烟、防倒灌性能现场测试结果应符合:
1、排气道周围接驳处及相连墙面不应有烟雾漏出;
2、非开机层的(防火止回阀)进气口不应有烟雾漏出;
3、防火止回阀阀座周围密封处不应有烟雾漏出。
1、检测前对烟道的外观检查 2、检测仪器设备的安装
3、点燃烟饼开启风机 4、测量排气道内的风压
5、观测风帽状况并记录 6、逐层观测逐层记录是否有烟雾漏出
https://ziliao.co188.com/p62288605.html
赣19ZJ909《住宅厨房、卫生间排气道》
0人已收藏
0人已打赏
免费33人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 593 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句不知道测试的实际结果如何?
回复 举报
谢谢楼主的分享!
回复 举报