土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 城市污水处理厂恶臭污染影响分析与评价

城市污水处理厂恶臭污染影响分析与评价

发布于:2022-11-01 08:00:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

城市污水处理厂恶臭污染影响分析与评价

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    资料对污水处理厂恶臭来源进行了分析和评估,对于控制污水处理厂臭气污染有很好的参考作用

    2023-01-16 08:04:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.89 万条内容 · 1373 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

污师们求助啊

aao工艺设计处理能力12000吨,之前日进水4500吨(总氮尾水4-5之间,总磷进入深度处理之前不超过0.5,尾水总磷不超过0.1)一个半月前水量上涨至6000,两天后总氮开始上涨,刚开始以为是碳源不足,开始投加碳源,投加后并没有好转,总氮上涨6天左右总磷也开始上涨(深度车间进水一度上涨至1.5),30天前总氮上涨至15上下,实验发现污泥活性十分有限(镜检发现没有钟虫,累植虫。轮虫有时候会很多,线虫有时会很活跃),投加40多吨活性污泥,污泥分三天投加,投加后总氮回落至11左右又开始上涨至13以上,此时采取在缺氧区投加碳源干粉的方式(本厂碳源溶液投加点为进入厌氧区之前),采取该方式后总氮持续下降,降至8.6开始上涨(此期间碳源溶液和干粉一直投加),三天后上涨至接近11,又开始投加污泥,投加又降到8.5,然后就在此区间内上下徘徊。(污泥还在投加)停止投加污泥第三天总氮开始上涨。在此次投泥期间已减少脱泥量,但污泥浓度并没有明显增加有时甚至还下降。这期间监测进水:总磷7-10mg/l;总氮65-105mg/l;cod150-350mg/l;氨氮45-70mg/l。出水:cod17mg/l;氨氮0.3mg/l;总磷0.75-1mg/l;总氮8.5-15mg/l。这种情况请污水师帮忙分析分析,下一步如何解决,不胜感激

回帖成功

经验值 +10