土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ GB51348 的 13.3.8条和 13.7.15条,关于应急照明是否要二路消防电源供电

GB51348 的 13.3.8条和 13.7.15条,关于应急照明是否要二路消防电源供电

发布于:2022-10-31 17:22:31 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]

GB51348 的 13.3.8条和 13.7.15条,关于应急照明是否要二路消防电供电,其中13.3.8条,编写组在建筑电气有回复,针对非集中控制型,“原则上,建筑物内有消防电源,非集中控制型应急照明系统就用消防电源,无消防电源时,应急照明系统应由正常照明配电箱供电。”  与13.7.15“1 疏散照明应由主电源和蓄电池组供电,当疏散照明为二级负荷及以上时,主电源由双电源自动转换箱供给,蓄电池组 (EPS)可分区集中设置,也可分散附设于灯具内;为疏散照明供电的双电源自动转换箱、配电箱和EPS箱应安装于防火分区的配电小间内或电气竖井内。”是否有冲突?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发

    应急照明配电箱带蓄电池就属于第二电源

    2022-11-03 09:34:03

    回复 举报
    赞同1
  • 雷转智能
    雷转智能 板凳

    同意应急照明箱带蓄电池本身就作为第二电源,因此只需要一路,这种需要没有消防电源的情况,否则还是消防电源引入


    2022-11-11 18:40:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

降压恒流芯片的应用AP2400驱动器带爆闪脚外置

AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,输出电流可达 8A。AP2400 可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2400 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。

回帖成功

经验值 +10