土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 什么是CE符合性中的闪变干扰?

什么是CE符合性中的闪变干扰?

发布于:2022-10-28 17:31:28 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

知识点:闪变干扰

EN IEC 61000-3-3和EN IEC 61000-3-11标准的范围是限制进入公共低压电网的电压波动和闪烁干扰。这种电压波动是由被测设备(EUT)阻抗网络上的电流变化引起的。

 

IEC EN 61000-3-3

本标准适用于每相输入电流不大于16a的EUT。EUT连接低压公共电网,相电压在220 ~ 250v之间,频率为50hz。

 

测量电路

该标准的图1显示了闪烁测量电路。使用LMG600测量设置如下:


图片


电压源必须满足§6.2的要求,测量设备必须依据标准EN IEC 61000-4-15来进行测量。阻抗网络的要求是;在相导体上是(0.24 + j0.15) Ω;在中性导体上是(0.16 + j0.1) Ω

 

对于单相测量,以上的测量回路同样试用。在我们LMG Suite软件中,被测物是单相还是三相是可以选择的。


测试程序

如标准中§4.1所描述,闪变的评估是通过被测物(EUT)的终端电压变化 ΔUhp(t)来表征的。根据 ΔUhp(t),LMG600扣除基本值来评估闪变结果。

 

短时闪变:Pst

长时闪变:Plt

最大稳态电压变:dc

最大绝对电压变化:dmax

电压变化超出dc的最大持续时间:Tmax


在每个测试开始前,用户要确§6.6中的测试条件和附录A中的EUT类型被满足。LMG Test Suite中可以选择附录A中的EUT类型并将相应的测试条件和限值应用在不同类型的EUT下。

 

IEC EN 61000-3-11

EN IEC 61000-3-3标准还描述了除闪烁测量之外的其他闪烁评估方法,如模拟或分析方法。


这些替代方法超出了LMG600和LMG Test Suite的范围。在任何情况下,对于闪烁的评价,测量始终是参考方法。


EN IEC 61000-3-11适用于额定电流在75A以下的电气和电子设备,并且连接到低压公共电网的相电压在220 ~ 250v之间、频率50hz。


本标准中的EUT受条件连接的约束,这意味着EUT不一定使用EN IEC 61000-3-3中定义的参考阻抗进行评估。这也包括额定电流不超过16A的设备,当根据EN IEC 61000-3-3测试时,没能满足标准中限值要求的情况。在这种情况下,这些设备可以根据EN IEC 61000-3-11标准重新测试。

 

测量电路

与以上EN IEC 61000-3-3中所描述的基本相同,除了在§6说明的测试测量程序的阻抗网络。 

 

测试程序

和EN IEC 61000-3-3相同,我们的LMG600用扣除闪变基本值的ΔUhp(t)来评估闪变,依据EN IEC 61000-4-15标准

 

短时闪变:Pst

长时闪变:Plt

最大稳态电压变:dc

最大绝对电压变化:dmax

电压变化超出dc的最大持续时间:Tmax

 

对额定电流不大于16A的EUT,应用EN IEC 61000-3-3附录A中描述的测试条件。对额定电流在16A以上的EUT,应用EN IEC 61000-3-3中§6.6描述的一般测试条件。在我们LMG Test Suite中,对EUT应用什么样的测试条件和判定限值是可以手动选择的。用户需要根据实际情况进行正确的设定,基于此我们的软件进行相应的程序来判定标准符合性。


网络阻抗是测试中的一个关键区别。选择参考阻抗Zref还是测试阻抗Ztest取决于用户。根据用户网络阻抗的选择,LMG Test Suite或是使用闪变直接测量值,或是将测量值根据§6.2.3做变换,如果满足§5描述的限值要求,就判定符合标准。


I假设以上所述的限值都不满足,执行§6.3程序,使用最大允许的系统阻抗Zsyst来评估闪变值。


相关推荐链接:

1、过压保护单元接线图纸设计

2、浪涌及过压保护解决方案



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 577 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

闪变评估方法(二)闪变干扰限制值

知识点:短时间闪变值 (1)各级电压水平闪变限值。为了降低波动性负荷对供电电压质量的影响,许多工业发达国家和一些大型电力公司陆续制定了电压波动和闪变的标准。例如,英国电气委员会于1970年就颁布了电弧炉供电的技术规范P7/2文件,规定了电力系统公共连接点电压波动和闪变的允许值。再如,20世纪70年代末,日本、法国等国家在其标准中采用了10Hz等值量作为电压闪变的标准,即之前介绍的△V10计算方法。我国于1990年也曾颁布了GB 12326— 1990《电能质量电压允许波动和闪变》标准,该标准的部分闪变指标参考了日本和前苏联的相关标准内容。后考虑到我国使用的市电电压等级和照明器材电压为220V,更接近于西欧国家光电源规定的标称电压情况,并且鉴于国际电工委员会(IEC)于1996年颁布了有关电压波动和闪变的电磁兼容标准和技术报告,我国也于2000年重新修订并发布了GB12326—2000《电能质量 电压波动和闪变》,2008年又重新修订并发布了GB/T12326-2008《电能质量 电压波动和闪变》。

回帖成功

经验值 +10