土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 安自装置、稳控装置、稳控系统、失步解列的关系与区别

安自装置、稳控装置、稳控系统、失步解列的关系与区别

发布于:2022-10-28 17:01:28 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

知识点:失步振荡控制

安全自动装置


用于防止电力系统稳定破坏、 防止电力系统事故扩大、 防止电网崩溃及大面积停电以及恢复电力系统正常运行的各种自动装置的总称。如:安全稳定控制装置、 失步解列装置、 低频低压减负荷及解列装置、过频切机及过频过压解列装置、 水电厂低频自启动装置、 备用电源自投装置、 输电线路的自动重合闸等。



安全稳定控制装置


为保证电力系统在遇到大扰动时的稳定性而在电厂或变电站内装设的控制设备, 实现切机、 切负荷、快速减出力、 直流功率紧急提升或回降等功能, 是保持电力系统安全稳定运行的重要设施。



安全稳定控制系统


由两个及以上厂站的安全稳定控制装置通过通信联络构成的系统, 实现区域或更大范围的电力系统的稳定控制。


(1)稳定控制主站:一般设置在枢纽变电站、电厂,具备较复杂的区域稳定控制功能, 汇集本站和相关站点的信息, 根据预定的控制策略,下达具体控制措施至执行站实现控制措施的实施或直接操作本站控制对象。

(2)稳定控制子站:一般设置在变电站、电厂,具备局部区域的稳定控制功能, 汇集本站和相关站点的信息并上传至控制主站, 接收主站的控制措施并下达至执行站。

(3)稳定控制测量站:一般设置在变电站、电厂,采集本站元件信息并上传至上级控制主站(子站)。

(4)稳定控制切负荷执行站:一般设置在变电站,采集本站负荷线路信息并上传至上级控制主站(子站),接收上级控制主站(子站) 的切负荷命令, 实施切负荷控制。

(5)稳定控制切机执行站:一般设置在电厂,采集机组信息并上传至上级控制主站(子站), 接收上级控制主站(子站) 的切机命令, 实施切机控制。



失步解列装置


针对电力系统失步振荡的情况, 在预先选定的输电断面有计划地将电力系统解开, 或将电厂机组与连带的适当负荷自动与主系统断开, 以平息振荡的自动装置。


相关推荐链接:

1、过压保护单元接线图纸设计

2、浪涌及过压保护解决方案