操作要点( 漏电开关测试仪UT585

1 连接测试线
将测试线的三个端子分别插到仪器的三个相对应端口中:L对1(火线),N对N零线),E对E(地线),测试线与仪器连接好后,再将测试线的另一端接到待测线路上(230V/50z电源插座)。
2 电压测试
将功能选择开关置于V(电压挡)即可对L-N端的电压进行测试,看此时电压是否在RCD测试范国207~253V,若不在范围内,请检查相关线路接线是否正确:若在范围内请进行下一步测试。另外,UT585也具有直流电压测试功能,当在其他测量中要用到直流电压测试,可将测试线接在L端和N端,即可进行直流电压测试。
3 接线检査
将功能选择开关置于RCD测试,看此时LCD显示接线状态,当待测端供电不正常或没通电时LCD显示L-N,L-PE闪烁:当待测端接地不良或没接地时L-PE,N-PE闪烁,L-N不闪烁:当待测端掉零线时L-N,N-PE闪烁,L-PE不闪烁;当待测端接线错误时L-N,L-PE,N-PE闪烁,此时仪器会禁止测试:请拔掉测试线,检查相关的线路,纠正后再进行接线检查直到正确为止。
4 按I△n之UP(▲)或DOWN(V)键切换,使ICD显示的所设定的触发电流值(1△n)和RCD(漏电开关)上面标注的额定触发电流值一致。
默认设定值:I△n 30mA 0°
5 测试
1)设置测试参数
不触发测试×1/2:最大测试时间1000ms;
触发测试×1:最大测试时间1000ms;
快速触发测试×2:最大测试时间1000 ms;
快速触发测试×5:最大测试时间300ms。
AUTO RAMP测试:20%~110%额定的触发电流(△n),最大测试时间300ms。
2)按TEST(测试)键
×1/2不触发测试- - - - - -断路器应该不触发。
×1触发测试- - - - - -断路器应该触发
×2快速测试断路器应该触发- - - - - -断路器应该触发
×5快速测试- - - - - -断路器应该触发
AUTO RAMP测试- - - - - -断路器应该触发:可同时显示触发电流和触发时间。
3)按下 PHASE(0°/180°)键,改变相位并且重复步骤(1)可确定最快的触发时间。
4)再一次改变相位并且重复步骤(1)。
5)测试完成后请将测试线从待测端马上卸下。
注意危险:保证在这些测试的操作期间不接触接地裸露金属或裸露导线1 延控(定)测试功能:按住TEST键再开机,启动遥控(锁定)测试功能,1CD显   示“锁”符号,此时只要将测试线接到待测端上即可自动进行测试(仅UT585);   2 背光功能:   当测试的环境光线比较昏暗时,可以按 LIGHT(灯)键打开背光功能,再次按 LIGHT(灯)键时关闭背光功能;   3 自动关机设置功能:   当先按住 PHASE(0°/180°)键再开机时,LCD将显示“APO0F”字符,此时自动关机将被取消:   而通常开机(不按 PHASE(0°/180°)键开机)时,自动关机是打开的。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

稳压泵频繁启动原因分析及处理

稳压泵是指在消防给水系统中用于稳定平时最不利点水压的给水泵。当高位消防水箱不能满足消防水系统的静压要求时,就应设置稳压泵。稳压泵通常选用小流量、高扬程的消防泵。稳压泵是增压稳压设备的重要组成部分。 当管网存在渗漏或由于其他原因导致管网(气压罐)压力逐渐下降,当下降到设定的一定值时,稳压泵即会启动。稳压泵向管网中持续补充水时,管网内(气压罐)压力升高,当达到设定的一定值时,稳压泵停止。如果稳压泵持续补水,但管网内(气压罐)压力仍持续降低,此时认为发生火灾,当降到一定值时会连锁启动消防泵,同时稳压泵停止工作。

回帖成功