稳压泵是指在消防给水系统中用于稳定平时最不利点水压的给水泵。当高位消防水箱不能满足消防水系统的静压要求时,就应设置稳压泵。稳压泵通常选用小流量、高扬程的消防泵。稳压泵是增压稳压设备的重要组成部分。

当管网存在渗漏或由于其他原因导致管网(气压罐)压力逐渐下降,当下降到设定的一定值时,稳压泵即会启动。稳压泵向管网中持续补充水时,管网内(气压罐)压力升高,当达到设定的一定值时,稳压泵停止。如果稳压泵持续补水,但管网内(气压罐)压力仍持续降低,此时认为发生火灾,当降到一定值时会连锁启动消防泵,同时稳压泵停止工作。

如果稳压泵频繁启动,说明系统存在问题了,不仅耗能,长时间稳压泵频繁启动也对设备寿命有影响。

稳压泵频繁启动的原因

稳压泵频繁启动的原因 故障处理
管道有渗漏 管道渗漏点补漏
安全泄压阀密封不好 检修安全泄压阀
测试阀未关紧 完全关闭测试阀
单向阀密封垫上粘连杂质

清洗单向阀并清洁水箱及管道