土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土施工缺陷修补方案

混凝土施工缺陷修补方案

发布于:2022-10-26 14:34:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

一、麻面修补方法

      1、将麻面处脱模剂油点或污点用毛刷洗净,于修补前用水湿透。

      2、修补用的水泥品种必须与原混凝土一致,砂子为细砂,粒径最大不宜超过1mm。

      3、水泥砂浆配合比为1:2~2.5,由于数量不多,可用人工在小灰桶中拌匀,随拌随用。

      4、按照漆工刮腻子的方法,将砂浆用刮刀大力压入麻点内,随即刮平。

      5、修补完成后,即浇水进行保湿养护。

二、蜂窝修补方案

      1、将修补部分的软弱部分凿去,用高压水及钢丝刷将基层冲洗干净。

      2、修补用的水泥应与原混凝土的一致,砂子用中粗砂。

      3、水泥砂浆的配合比为1:2~3,应搅拌均匀。

      4、按照抹灰工的操作方法,用抹子大力将砂浆压入蜂窝内,刮平;在棱角部位用靠尺将棱角取直。

       5、修补完成后即采取浇水保养。

三、露筋、孔洞修补方法

       1、将修补部位的软弱部分及突出部分凿去,上部向外上斜,下部方正水平。

       2、用高压水及钢丝刷将基层冲洗干净。修补前使旧混凝土内表面充分湿润。

       3、修补用的水泥品种应与原混凝土的一致,细石混凝土强度等级应比原等级高一级,加微量膨胀剂。

       4、如条件许可,可用喷射混凝土修补。

       5、安装模板浇筑混凝土。

       6、浇筑时,外部应比修补部位稍高。

       7、修补部分达到构件设计强度时,将外面凿平。

图片

四、裂缝的修补方法

      1、 细裂缝,用注射器将环氧树脂溶液粘结剂或甲凝溶液粘结

剂注入裂缝内,注射时宜在干燥、有阳光的气象下进行;裂缝部位应干燥,可用喷灯或电风筒吹干;在缝内湿气逸出后进行,注射时,从裂缝的下端开始,针头应插入缝内,缓慢注入;使缝内空气向上逸出,粘结剂在缝内向上填充。

      2、 浅裂缝,顺裂缝走向用小凿刀将裂缝外部扩凿成V形,宽约5~6mm,深度等于原裂缝,用毛刷将V形槽内颗粒及粉尘清除,用喷灯或电风筒吹干,用漆工刮刀或抹灰工小抹刀将环氧树脂胶泥压填在V形槽上,反复搓动,务使紧密粘结,缝面按需要做成与构件面齐平,或稍为突出成弧形。

      3、 深裂缝,先将裂缝面凿成V形槽,深约5~10mm,按上述办法进行清理、吹干,先用细裂缝的修补方法向深缝缝补补内注入环氧树脂溶液粘结剂或甲凝溶液粘结剂,填补深裂缝,上部开凿的槽坑按浅裂缝修补方法压填环氧树脂胶泥。

五、夹层修补方法

      1、 如夹层较小,缝隙不大,可先将夹杂物清出,按裂缝修补方法处理。

      2、 如夹层较大,应先作好必要的支撑,清除各种荷载,安装

好模板,将该部位混凝土及夹层凿除。视其性质,如属孔洞类,则按空洞的修补方法处理;如属深裂缝,则按深裂缝的修补方法处理。



推荐资料(点击文字跳转)

某地混凝土框架建筑内后增加钢结构夹层施工图

混凝土楼板配筋施工图


知识点:混凝土施工缺陷修补方案

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1529 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

整张模板免开孔工艺

整张模板免开孔工艺 南通二建集团苏州中环妇幼保健医院工程地下室层高分别为4.8m、5.1m,剪力墙300㎜,外墙总长672.8m。若采用传统工艺,则根据止水螺杆的间距,在整张模板上打孔,孔间距300至450㎜,每张小模板要开8至12个孔,拆模后损耗巨大,严重影响模板自身的二次周转使用: