复合冷热源基于自组态策略的自控系统设计与实践

发布于:2022-10-26 09:21:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

近日,在“第9届全国建筑环境与能源应用技术交流大会”的“高效运行与调适论坛”上,太原理工大学杨晋明老师作了题为《复合冷热源基于自组态策略的自控系统设计与实践》的报告,内容涵盖了自组态技术、自由度理论、14238N体系、技术路线、关键技术和工程实践。
在介绍关键技术环节中,杨老师指出:1)全年负荷计算、能耗分析计算是高效机房设计的前提和基础,需多种方案对比;计算结果应由设计师进行负荷频次统计分析,不能依赖计算软件;在此基础上设计策略。2)冷热源台数宜设置2~4台,确保设备能在更多负荷工况下工作于高效区;一般不宜设置大小机;大小机额定阻力不同会产生水力失调,相应的大小泵配置会使变频调节复杂且出现过载、停机,小机组运行可能出现过流量。3)管路分支或设备使用开关电动阀时,应只设1只,若设置2只将导致无谓的造价增加、可能的超压及开关阀压差增大。4)水泵并联台数应不大于4台,应尽量避免大小泵配置,采用基于“极限频率”的同步变频和加减泵技术;变频器与水泵应一一对应;水泵频率不能太小,防止低频电压脉动对水泵、变频器的影响及散热能力下降。5)冷水系统随负荷变化时,供回水温度设定值应改变而非固定值,宜采用基于高效区运行的加减机技术辅助以相应的加减泵技术,加减机可利用位调节 连续调节技术,这要求机组开放通信协议等。
以下是PPT内容分享:  


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 797 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

华春“智控中心”正式投运,智慧“数据仓库”保障运行

传统能源行业的智慧化转型迫在眉睫 随着现代信息技术的不断发展,能源行业的大数据应用已经成为国家大数据战略在能源领域的具体实践内容。 华春智慧依托集团多年来的行业积淀,稳扎稳打,逐步实现“现场感知物联化”、“数据传输互联化”、“数据应用可视化”和“策略控制智能化“的智慧能源新生态。 其核心应用技术的展现,是我们重塑能源结构、直面双碳目标的重要历史标志,我们一直坚信,传统能源行业向智慧能源的转型已经迫在眉睫。