土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 带吊车门刚设计

带吊车门刚设计

发布于:2022-10-25 13:31:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]

.STS参数设置

基本与普通门刚设置一致,此处只涉及与吊车相关的设置。

1.设计参数

①牛腿高度:工艺控制及提供的标高一般为轨面标高,即轨道顶面的标高;再计算吊车梁设计,确定吊车梁高度及轨道规格;再减去底部构造的一些垫板,反算出牛腿高度。

对于牛腿的设计,【门刚10.2.10】有规定

图片

②刚架梁截面尺寸:可按下表经验取值,端部一般为1/30~1/40,中部可以到1/45~1/50

图片

③刚架柱截面尺寸:桥式吊车的刚架柱一般不做变截面,边跨柱截面高度会稍大。

④柱顶位移限值:【门刚3.3.1】查有吊车的情况

图片

⑤支座

图片

2.吊车荷载:详见(钢结构10吊车梁设计)

①输入吊车资料后,STS计算出吊车荷载:最大最小轮压,横向水平荷载等。

图片

②吊车竖向荷载与左/右下柱形心偏心距:从柱中心到吊车梁中心一般取750mm,有很多标准化的规格。目前的刚架柱截面尺寸不明确,故可以稍微取大一点,大了偏心就大,偏安全设计。

③吊车横向水平荷载与节点的垂直距离Lt:轨面到吊车梁底面,横向水平荷载实际上是在轨面位置,等效到牛腿处会有附加弯矩。

图片

④其他荷载

(1)吊车梁及轨道、压轨器等自重,以集中力添加到刚架柱上,并考虑荷载偏心引起的牛腿处的附加弯矩;例如:采用了相应的吊车梁截面,查的每延米自重为56kg/m,轨道、加劲肋、压轨器等50 kg/m,最终取56+50≈110 kg/m,吊车梁跨度7.2m,故总集中力为1.1*7.2≈8kN,吊车梁中心到柱形心偏心距为900mm,故偏心附加弯矩为8*0.9=7.2 kN/m,注意弯矩方向。

图片

图片

(2)墙架系统的自重,以集中力添加到刚架柱上。

3.计算长度

①刚架柱平面外计算长度:吊车梁可以作为刚架的纵向刚性系杆,有利于减小刚架柱的平面外计算长度,但要设置相应的两侧隅撑,牛腿顶面作为刚架柱的分段点。

②刚架梁平面外计算长度:与普通门刚一致。

4.约束信息

一般>5t的桥式吊车的刚架柱上下都做刚接,普通门刚柱柱底一般为铰接,但吊车门刚柱底做刚接不是必须的,当柱下土比较好时(刚度大,变形小),做刚接比较好,地基土比较差时,做刚接要注意沉降差等问题。 


.其他问题

     多层吊车厂房:柱子为多段柱,上中下柱;考虑多层吊车组合折减。

内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除 

相关资料推荐:

某单层全钢结构多跨带吊车厂房结构设计施工图



舟山某船厂带15T吊车钢结构设计施工图

知识点:带吊车门刚设计

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.48 万条内容 · 1147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

端部带夹层门刚设计

一.夹层门刚介绍 1.类型 对于普通门式刚架结构厂房多采用轻型围护结构,自重很小,通常由风荷载及雪荷载控制,在抗震设防烈度为7度的地区地震力往往不起控制作用,但一旦设置了这种夹层,其整体受力特征将发生较大的变化。 带夹层的门式刚架结构在工程中通常有两种:一种为局部的小范围夹层(纵向或者端跨),一种为大面积的满布夹层。             

回帖成功

经验值 +10