1)薄钢板法兰应采用机械加工,薄钢板法兰应平直,机械应力造成的弯曲度不应大于5‰。
2)薄钢板法兰与风管连接时,宜采用冲压连接或铆接;与法兰的铆(压)接点间距宜为120mm~150mm。
3)薄钢板法兰弹簧夹的材质应与风管板材相同,形状和规格应与薄钢板法兰相匹配,厚度不应小于1mm,且不应低于风管本体厚度,长度宜为130mm~150mm。
4)薄钢板法兰弹簧夹连接风管,边长不宜大于1500mm;当对法兰采取相应的加固措施时,风管边长不得大于2000mm。
5)矩形薄钢板法兰风管的接口及附件,尺寸应准确,形状应规则,接口应严密。
6)角件与风管薄钢板法兰四角接口的固定应稳固紧贴,端面应平整,相连处的连续通缝不应大于2mm;角件的厚度不应小于1mm及风管本体厚度。
7)薄钢板法兰弹簧夹连接风管,边长不宜大于1500mm;当对法兰采取相应的加固措施时,风管边长不得大于2000mm。
8)薄钢板法兰矩形风管的法兰高度,应大于或等于相同金属法兰风管的法兰高度。
9)防烟、排烟系统风管薄钢板法兰连接应采用螺栓连接;薄钢板法兰高度及连接应符合下表的规定。

防排烟薄钢板风管法兰及螺栓规格

风管直径D或风管长边尺寸(mm)
法兰材料规格(mm)
螺栓规格
   D(B)630
25×3
M6
630<D(B)1500
30×3
M8
1500<D(B)2500
40×4
M8
2500<D(B)4000
50×5
M10


推荐资料:

通风-角钢、薄钢板法兰风管及部件安装

https://ziliao.co188.com/p62887878.html  

07K133薄钢板法兰风管制作与安装

https://ziliao.co188.com/p62458290.html 

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • rolandiltg
    rolandiltg 沙发

    学习了,学习了,学习才能强国~~

    2023-01-10 10:38:10

    回复 举报
    赞同0
  • 叶1kim
    叶1kim 板凳

    通风-角钢、薄钢板法兰风管及部件安装

    07K133薄钢板法兰风管制作与安装

    谢谢楼主的分享

    2023-01-04 13:50:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷却水进水温度优化设定

知识点:冷却水进水温度 来源:网络,如有侵权,请联系删除 在冷却水系统中,冷水机组和冷却水泵、冷却塔的性能在很大程度上是相互关联、相互影响的。较低的冷却水供水温度可以提高冷水机组的性能系数,进而消耗较低的电能。然而较低的冷却水供水温度要求较大的冷却水量和较大的风量来增加冷凝器侧的排热能力,因而冷却水泵和冷却塔风机将会消耗更多的电能。尽管较高的冷却水供水温度能够节省冷却水泵和冷却塔风机的功耗,但它降低了冷凝器的传热效果,为了获得相同的空调冷负荷而需要冷水机组消耗更多的电能,因此冷却水进水温度必须要优化以减少冷水机组、冷却水泵、冷却塔风机的总功耗,优化方法同冷冻水,使冷水机组、冷却泵和冷却塔总能耗最小。