知识点:冷却塔节能优化
来源:网络,如有侵权,请联系删除
冷却塔是冷冻站的组成部分,功能是排除冷水机组冷凝器侧的热量,其性能的优劣将直接影响冷水机组的能耗。常规的冷却塔控制方法是依据冷却水回水温度控制冷却塔开启台数或风机频率,这是大部分空调冷却水系统现行的控制方法。通过冷却塔效率的实时监测,可大致判断冷却塔的运行效果。
其中:Tin——冷却塔进口温度℃ ;Tout——冷却塔出口温度℃ ;Twb——室外湿球温度℃。国内权威部门经过多次现场实测,控制理想的冷却塔效率能够达到70% 以上,实际系统中若发现该数值偏小,应检查冷却塔控制策略和冷却塔本身性能。一般冷却塔风机采用皮带轮传送方式,容易出现打滑、丢转等现象,而且据现场勘查部分建筑由于附近居民反映冷却塔噪声等问题,冷却塔周围被完全遮挡,造成通风效果较差。冷却塔冷却效果的评价客观而言,应该利用冷却塔出水温度与室外湿球温度的差值,也就是研究领域称为的固定逼近度,运行良好的冷却塔的出水温度应该比室外湿球温度高3℃ ~5℃。实际工程中可利用楼宇自控系统中已设置的室外温湿度,计算室外湿球温度,通过比较冷却塔出水温度和室外空气湿球温度来实时监测冷却塔运行效果,冷却塔控制策略可使用冷却水回水温度和室外湿球温度的差值控制冷却塔运行台数和风机频率。对于单台冷却塔拥有多台风扇的情形,应尽可能开启所有风扇以提高冷却塔效率,例如对于一台冷却塔有4 台风扇,分高低速两档,调节过程应该为1 低- 2 低- 3 低-4 低- 1 高3 低- 2 高2 低- 3 高1 低- 4 高。
推荐资料:
变频器在中央空调循环水冷却塔中的节能应用
https://ziliao.co188.com/p35591024.html
冷却塔风机支承结构的流体力学优化
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 840 人订阅
阅读下一篇
水系统压差节能知识点:水系统压差 来源:网络,如有侵权,请联系删除 冷冻水供回水压差设定值空调一次泵系统和二次泵系统都涉及冷冻水供回水压差设定值的问题,不同之处在于一次泵系统常用压差设定值调节分集水器间的旁通阀开度,二次泵系统常用压差设定值控制二次冷冻泵的运行频率。压差设定值的作用经常被施工单位和调试人员所忽视,如果设置适当,压差控制系统或压差旁通阀便形同虚设。从水力工况来分析,电动旁通压差阀设定值偏低,电动压差阀容易打开,造成流经末端的冷冻水流量较少,末端设备供冷不足,造成室内环境温湿度无法保证,而压差设定值偏大,对于一次泵系统,旁通阀门旁通流量偏小,影响冷水机组正常所需运行台数的调节,增加空调系统冷水系统的电耗;对于二次泵系统,二次泵接近额定转速而达不到节能目的。设计过程应重视压差设定值对整个系统的影响,正确合理确定参数值,满足末端用户供冷需求,同时实现对空调系统的经济运行调节。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发