知识点:水系统压差
来源:网络,如有侵权,请联系删除
冷冻水供回水压差设定值空调一次泵系统和二次泵系统都涉及冷冻水供回水压差设定值的问题,不同之处在于一次泵系统常用压差设定值调节分集水器间的旁通阀开度,二次泵系统常用压差设定值控制二次冷冻泵的运行频率。压差设定值的作用经常被施工单位和调试人员所忽视,如果设置适当,压差控制系统或压差旁通阀便形同虚设。从水力工况来分析,电动旁通压差阀设定值偏低,电动压差阀容易打开,造成流经末端的冷冻水流量较少,末端设备供冷不足,造成室内环境温湿度无法保证,而压差设定值偏大,对于一次泵系统,旁通阀门旁通流量偏小,影响冷水机组正常所需运行台数的调节,增加空调系统冷水系统的电耗;对于二次泵系统,二次泵接近额定转速而达不到节能目的。设计过程应重视压差设定值对整个系统的影响,正确合理确定参数值,满足末端用户供冷需求,同时实现对空调系统的经济运行调节。
推荐资料:
脱硝氨罐区水喷雾系统设计施工图
https://ziliao.co188.com/d62308007.html
某工程水处理加药系统装置图(2箱2泵)
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 840 人订阅
阅读下一篇
冷水机组节能优化控制方法知识点:冷水机组节能优化 来源:网络,如有侵权,请联系删除 《公共建筑节能设计标准》中对冷热源系统的控制基本要求:①对系统冷、热量的瞬时值和累积值进行监测,冷水机组优先采用由冷量优化控制运行台数的方式;②技术可靠时,宜对冷水机组出水温度进行优化设定。 下面对上述两种优化控制方法简要作分析。 (1)冷水机组台数控制依据冷量的冷水机组台数控制方法主要是通过计算冷冻站总输出冷量来启停冷水机组。控制条件为计算冷量值:计算公式:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发