土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 净化系统设计确认时通常进行确认的内容

净化系统设计确认时通常进行确认的内容

发布于:2022-10-21 15:29:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

知识点:净化系统

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1、 设计、建造单位资质确认

对设计施工、建造单位的资质进行审查,确认其资质是否为国家法定机构颁发,资质是否在有效期内,确认其是否具备洁净厂房设计、施工能力。
3.2 图纸、记录、文件确认
对洁净厂房的方案、图纸,如:设计方案、设计图纸、施工建造说明、建造施工方案、施工说明等进行检查,对照URS,检查其是否符合URS需求,符合GMP的规定。查看图纸、记录,检查其是否有人员审核、签字;是否有唯一性编号,可以按照编号进行查找;确认图纸资料齐全并按照要求归档。
3.3 空调净化系统布局、分区确认
对照洁净房间平面布局图、洁净分区平面图,检查空调净化系统的布局是否符合生产工艺要求:生产某些激素类、细胞毒性类、高活性化学药品是否设立独立的空调净化系统;不同洁净度洁净区的空调净化系统是否分开设置。
3.4 系统设备材质确认
查看空调净化系统的设计说明、设备一览表等文件、图纸,对空气处理系统、排风系统、除尘系统等各子系的制造时使用的材质进行检查,检查其材质是否符合URS。检查过程中记录出现的偏差、变更,对变更的执行进行跟踪,对偏差进行调查、评估。
3.5 设备选型确认
对照空调净化系统的风量计算表、机组冷热负荷计算表,与所定空调净化系统中相应设备的参数数据逐一对比,检查所定空调净化系统中相应设备的参数是否符合要求。
3.6 风管、风口布置确认
对照送、回、排风口平面图,检查风管进风位置和排风的风口位置是否交叉影响,是否考虑到风向,能够避免循环污染;风管的走向、规格尺寸是否符合要求;检查每个房间送风口、回风口、排风口的位置是否合适,是否满足洁净区气流组织和压差控制的要求。
3.7 操作控制确认
检查空调净化系统的设计说明、施工说明,对空气处理系统、排风系统、除尘系统等各子系和其控制、监测系统的各自功能进行检查,确认各个系统的控制功能是否齐全,确认在不同洁净等级中,各个系统的功能设计是否满足洁净区生产工艺环境空气质量控制要求。
3.8 技术参数确认
对照设计图纸,按照《洁净厂房设计规范》的要求,检查各操作间的换气次数、温湿度、压差、洁净等级、自净时间是否符合要求。
推荐资料:

郑州某药厂全套暖通净化系统设计施工图纸

https://ziliao.co188.com/d62335934.html 

【云南】某村落生活污水土壤净化系统处理平面图

https://ziliao.co188.com/d62281988.html 


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

百级层流罩的应用

知识点:百级层流罩 来源:网络,如有侵权,请联系删除 药品生产厂房洁净车间内,经常会有局部百级区,或要求某一个房间或几个房间为百级,或要求某个房间内部分区域为百级,这些百级区面积一般都不大,从几十平方米到几平方米甚至零点几平方米不等,通常为一个洁净区内工艺流水线的一部分,但它们在洁净厂房中都有着非常重要的作用。它们往往是该车间工艺流程的核心部位,比如无菌药品注射剂的灌封、分装、压塞、生物制品的灌封、冻干、加塞等部位

回帖成功

经验值 +10