知识点:风管漏风量
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、随机抽样原则
本工程不需要全数检测漏风量,漏风量的检测应遵守随机抽样的原则,同时考虑送排风、防排烟不同系统的兼顾,以便全面反映工程实际施工质量,对于建筑的排烟系统更应引起重视,工程宜选择重点、影响面大和有代表性的系统作为样本。
2、重主略支原则
风管漏风量测试以系统的总管、干管为对象,一般不宜包括支管。系统的支管与风口相连,静压趋向于零,风管泄漏的量较少,此外,支管与风口相连的部分很难进行封口,封堵不良,则无法保证测试质量,故漏风量测试不宜包括支管。
3、优分段次系统原则
风管漏风量测试,可整个系统测试,也可分段测试,一般用分段的方法实施较为灵活、方便;整体测试时,应考虑漏风量测试装置的风机有足够风压、风量,风机的风压与风量应大于被测系统或管段的最大测试压力与允许漏风量值的1.2倍及以上。
4、正压原则
风管漏风量测试,可分为正压试验和负压试验两类,如送风系统为正压,回风系统为负压,通常可采用正压条件下的测试来检验。
5、测试压力确定原则
风管漏风量测试,其测试压力应为总风管处静压或500Pa(低压风管),然后按公式Q=Q0(P/P0)0.65(m3/h.m2)求取所需工作状态的漏风量,这样测试可以保证风管测试值的安全性,不会因测试压力低、工作压力高致风管变形造成的偏差。
式中:P0 —规定试验压力;
Q 0—规定试验压力下的漏风量( m3 /h.m2);
P —风管工作压力(Pa);
Q —工作压力下的漏风量(m3/h.m2)。
6、稳压读数原则
风管系统漏风量的测试,其漏风量值的读取,必须在稳压的条件下进行。一般应不断调整测量仪器或装置的调节器,使被测风管段内的静压稳定在所需的压力值,然后再读取测试风量数据。如果调节器控制精度不良,不一定能稳定到所需的值,则可取其相近的稳定值处,读取测试风量的风量值,然后按上面公式求取所需工作状态的漏风量。
7、加倍检测原则
若被测系统的漏风量超过规定的允许值时,应通过听、看、摸或烟检等其中一种或其组合的方式进行漏风部位检查,并在相应部位标识、返工并复检至合格;其中,对仅有抽检要求的中、低压风管系统应加倍抽检系统的数量,直至测试结果全数符合要求,方可视为通过。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/p63329571.html
https://ziliao.co188.com/s88605.html
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
风机过滤器机组的安装要点知识点:风机过滤器机组安装 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、卸货及搬运注意事项 (1)、FFU及高效过滤器出厂时已进行了多重保护包装,卸货时请使用叉车把整个托盘下货。下货应防止货物倾倒,避免剧烈振动和碰撞。 (2)、设备卸货后应放置干燥,通风的室内暂存,如只能在室外存放,则应盖上篷布,避免雨淋进水。 (3)、由于高效过滤器使用超细玻璃纤维滤纸,滤料容易折断损坏造成粒子泄漏。故拆包装、搬运过程中不得倾倒或压伤过滤器,防止剧烈振动和碰撞。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发