土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 防火分隔和建筑构造

防火分隔和建筑构造

发布于:2022-10-20 16:56:20 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]

5.1 防火分隔

5.1.1 汽车库防火分区的最大允许建筑面积应符合表5.1.1的规定。其中,敞开式、错层式、斜楼板式汽车库【图示1】的上下连通层面积应叠加计算,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于表 5.1.1规定的2.0倍;室内有车道且有人员停留的机械式汽车库,其防火分区最大允许建筑面积应按表5.1.1的规减少35%。【图示2】

图片

注:除本规范另有规定外,防火分区之间应采用符合本规范规定的防火墙、防火卷帘等分隔

图片
图片

5.1.2 设置自动灭火系统的汽车库,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于本规范第5.1.1条规定的2.0倍。【图示】

图片

5.1.3 室内无车道且无人员停留的机械式汽车库,应符合下列规定:
      1 当停车数量超过100辆时,应采用无门、窗、洞口的防火墙分隔为多个停车数量不大于100辆的区域【图示1】,但当采用防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板分隔成多个停车单元,且停车单元内的停车数量不大于3辆时,应分隔为停车数量不大于300辆的区域;【图示2】【图示3】
      2 汽车库内应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,自动喷水灭火系统应选
用快速响应喷头
      3 楼梯间及停车区的检修通道上应设置室内消火栓
      4 汽车库内应设置排烟设施排烟口应设置在运输车辆的通道顶部

图片

[注释]:此图例为水平循环汽车库。有关水平循环汽车库技术可参见国标图集08J927-2《机械式汽车库建筑构造》。

图片

[注释]:此图例为巷道堆垛汽车库。有关巷道堆垛汽车库技术可参见国标图集08J927-2《机械式汽车库建筑构造》。

图片

5.1.4 甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于500m?
5.1.5 
修车库每个防火分区的最大允许建筑面积不应超过2000m?,当修车部位与相邻使用有机溶剂清洗和喷漆工段采用防火墙分隔时,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于4000m?
5.1.6 汽车库、修车库与其他建筑物合建时,应符合下列规定:
      1 当
贴邻建造时,应采用防火墙隔开;【图示1】

图片

      2 设在建筑物内的汽车库(包括屋顶停车场)、修车库与其他部位之间,应采用防火墙和耐火极限不低于2.00h不燃性楼板分隔;【图示2】

图片

      3 汽车库、修车库的外墙门、洞口的上方,应设置耐火极限不低于1.00h、宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的不燃性防火挑檐;【图示3】

图片

      4 汽车库、修车库的外墙上、下层开口之间墙的高度,不应小于1.2m或设置耐火极限不低于1.00h、宽度不小于1.0m的不燃性防火挑檐。【图示4】

图片

5.1.7 汽车库内设置修理车位时停车部位与修车部位之间应采用防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板分隔。【图示】

图片

5.1.8 修车库内使用有机溶剂清洗和喷漆的工段,当超过3个车位时,均应采取防火隔墙等分隔措施。【图示】

图片

5.1.9 附设在汽车库、修车库内的消防控制室、自动灭火系统的设备室、消防水泵房和排烟、通风空气调节机房等,应采用防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板相互隔开或与相邻部位分隔。【图示】 

图片


5.2 防火墙、防火隔墙和防火卷帘

5.2.1 防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。防火墙、防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面结构层的底面。【图示】

图片

5.2.2 当汽车库、修车库的屋面板为不燃材料且耐火极限不低于0.50h时,防火墙、防火隔墙可砌至屋面基层的底部。【图示】

图片

5.2.3 三级耐火等级汽车库、修车库的防火墙、防火隔墙应截断其屋顶结构,并应高出其不燃性屋面不小于0.4m;高出可燃性或难燃性屋面不小于0.5m。【图示】

图片

5.2.4 防火墙不宜设在汽车库、修车库的内转角处【图示1】。当设在转角处时,内转角处两侧墙上的门、窗、洞口之间的水平距离不应小于4m【图示2】。防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2m【图示3】。当防火墙两侧设置固定乙级防火窗时,可不受距离的限制。【图示4】

图片

图片

图片

图片

5.2.5 可燃气体和甲、乙类液体管道严禁穿防火墙【图示1】,防火墙内不应设置排气道。防火墙或防火隔墙上不应设置通风孔道,也不宜穿过其他管道(线);当管道(线)穿过防火墙或防火隔墙时,应采用防火封堵材料将孔洞周围的空隙紧密填塞【图示2】。

图片

图片

[注释]
    风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。

5.2.6 防火墙或防火隔墙上不宜开设门、窗、洞口【图示1】,当必须开设时,应设置甲级防火门、窗或耐火极限不低于3.00h的防火卷帘。【图示2】

图片
图片

5.2.7 设置在车道上的防火卷帘的耐火极限,应符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T 7633有关耐火完整性的判定标准;设置在停车区域上的防火卷帘的耐火极限,应符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T 7633有关耐火完整性和耐火隔热性的判定标准。【图示】

图片


5.3 电梯井、管道井和其他防火构造

5.3.1 电梯井、管道井、电缆井和楼梯间应分别独立设置。管道井、电缆井的井壁应采用不燃材料,且耐火极限不应低于1.00h;电梯井的井壁应采用不燃材料,且耐火极限不应低于2.00h。【图示】
5.3.2 电缆井、管道井应在每层楼板处采用不燃材料防火封堵材料进行分隔,且分隔后的耐火极限不应低于楼板的耐火极限,井壁上的检查门应采用丙级防火门。【图示】

图片

5.3.3 除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库外,其他汽车库内的汽车坡道两侧应采用防火墙与停车区隔开,坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或甲级防火门等与停车区隔开【图示1】;但当汽车库和汽车坡道上均设置自动灭火系统时,坡道的出入口可不设置水幕、防火卷帘或甲级防火门。【图示2】

图片
图片

5.3.4 汽车库、修车库的内部装修,应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定。

知识点: 防火分隔和建筑构造

防火建筑构造(一)07J905-1

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑构造

返回版块

7.65 万条内容 · 184 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑保温和隔热构造

0 1 为建筑热工构造原理综述 1.以保温隔热为基本目标。 2.保证室内基本热环境质量。 3.促进建筑节能与环保。 0 2

回帖成功

经验值 +10