知识点:锅炉房防爆泄压
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、锅炉房结构设计应满足防爆要求,其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。
2、仪表控制室朝锅炉操作面方向开设的隔声玻璃大观察窗,应采用具有抗爆能力(0.27-0.34Pa)的甲级防火固定窗。门应采用甲级防火隔声门。
3、锅炉房的外墙、楼地面或屋面,应有相应的防爆措施,并应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积。泄压方向不得朝向人员密集的场所、房间和人行通道,泄压处也不得与这些地方相邻。
4、泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的质量不宜大于60kg/㎡。
5、屋顶上的泄压设施应采取防止冰雪积聚措施。
6、地下锅炉房采用竖井泄爆方式时,竖井的净横断面积应满足泄压面积的要求。
推荐资料:
某燃气锅炉房平面布置及系统流程工艺系统图
https://ziliao.co188.com/d62278982.html
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 575 人订阅
阅读下一篇
锅炉房耐火等级、火灾危险性分类及防火要求知识点:锅炉房防火 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、燃气,燃油锅炉房的建筑耐火等级不应低于二级。当设在其他建筑内时,还应同时满足该建筑耐火等级要求。 2、火灾危险性分类: ①、燃气调压间应属于甲类生产厂房。 燃气调压装置应设置在有围护的露天场地上或地上独立的建、构筑物内,不应设置在地下建、构筑物内。与锅炉房相邻的调压间应设置防火墙与锅炉房隔开,其门窗应向外开启并不应直接通向锅炉房,地面应采用不发火花地坪。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发