土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 锅炉房耐火等级、火灾危险性分类及防火要求

锅炉房耐火等级、火灾危险性分类及防火要求

发布于:2022-10-20 16:36:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

知识点:锅炉房防火

来源:网络,如有侵权,请联系删除

1、燃气,燃油锅炉房的建筑耐火等级不应低于二级。当设在其他建筑内时,还应同时满足该建筑耐火等级要求。

2、火灾危险性分类:

①、燃气调压间应属于甲类生产厂房。

燃气调压装置应设置在有围护的露天场地上或地上独立的建、构筑物内,不应设置在地下建、构筑物内。与锅炉房相邻的调压间应设置防火墙与锅炉房隔开,其门窗应向外开启并不应直接通向锅炉房,地面应采用不发火花地坪。

②、锅炉间应属于丁类生产厂房。

燃油、燃气锅炉房锅炉间与相邻的辅助间及其他房间之间的隔墙,应为防火墙;隔墙上开设的门应为甲级防火门。

③、油箱间、油泵间、油加热器间应属于丙类生产厂房。

上述房间布置在锅炉房辅助间内时,应设置防火墙与其他房间隔开。

3、燃油或燃气锅炉房贴邻民用建筑布置时,应采用防火墙与所贴邻的建筑分隔。

4、燃油或燃气锅炉房布置在民用建筑内部时,应符合下列规定:

①、燃油或燃气锅炉房应设置在首层或地下室一层靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m。

②、锅炉房与其他部位之间, 应采用耐火极限不低于2. 00h的防火隔墙和不低于1. 50h的不燃性楼板分隔,在隔墙和楼板上不应开设洞口,必须在隔墙上开设门、窗时,应设置甲级防火隔声门、窗。

③、锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1?,且储油间应采用防火墙与锅炉间分隔;必须在防火墙上开门时,应采用甲级防火门。门口设置150~200m高挡油门槛。

5、设置在建筑内的锅炉房,外墙上的门、窗等开口部位上、下层间墙体高度应>1.2m,或设置宽度>1.0m的不燃烧体防火挑檐。

6、锅炉房的防烟、排烟设施、消防给水及灭火设施、消防供电及火灾报警、控制系统等消防设施的设计,均应符合相关专业规范及《建筑设计防火规范》GBS0016的规定。
图片

推荐资料:

北京某办公楼燃气锅炉及生活热水锅炉房设计

https://ziliao.co188.com/d45192275.html  

三台WNS6-1.25-Q燃气蒸汽锅炉房全套图纸

https://ziliao.co188.com/d234412.html 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

锅炉房位置选择及与其他区域的分隔要求

知识点:锅炉房位置选择 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、锅炉房宜为独立的建筑物。独立设置时与其它建筑的防火间距应满足规范要求。 2、锅炉房不宜设置在住宅建筑物内。 3、锅炉房不得与储存易燃、易爆或其他危险品的房间相连。 4、锅炉房燃料的选择应符合下列规定: ①、锅炉房设在其他建筑物内时,应选用燃油或燃气燃料. ②、地下、半地下、地下室和半地下室锅炉房,严禁选用液化石油气或相对密度>0.75的气体燃料。

回帖成功

经验值 +10