薄钢板法兰风管制作及连接应符合下列规定:
1)薄钢板法兰应采用机械加工,薄钢板法兰应平直,机械应力造成的弯曲度不应大于5‰。
2)薄钢板法兰与风管连接时,宜采用冲压连接或铆接;与法兰的铆(压)接点间距宜为120mm~150mm。
3)薄钢板法兰弹簧夹的材质应与风管板材相同,形状和规格应与薄钢板法兰相匹配,厚度不应小于1mm,且不应低于风管本体厚度,长度宜为130mm~150mm。
4)薄钢板法兰弹簧夹连接风管,边长不宜大于1500mm;当对法兰采取相应的加固措施时,风管边长不得大于2000mm。
5)矩形薄钢板法兰风管的接口及附件,尺寸应准确,形状应规则,接口应严密。
6)角件与风管薄钢板法兰四角接口的固定应稳固紧贴,端面应平整,相连处的连续通缝不应大于2mm;角件的厚度不应小于1mm及风管本体厚度。
7)薄钢板法兰弹簧夹连接风管,边长不宜大于1500mm;当对法兰采取相应的加固措施时,风管边长不得大于2000mm。
8)薄钢板法兰矩形风管的法兰高度,应大于或等于相同金属法兰风管的法兰高度。
9)防烟、排烟系统风管薄钢板法兰连接应采用螺栓连接;薄钢板法兰高度及连接应符合下表的规定。


防排烟薄钢板风管法兰及螺栓规格


风管直径 D 或风管长边尺寸(mm)    
法兰材料规格(mm)    
螺栓规格    
   D(B) 630    
25×3    
M6    
630<D(B) 1500    
30×3    
M8    
1500<D(B) 2500    
40×4    
M8    
2500<D(B) 4000    
50×5    
M10    



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.17 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电表在自己家,供电局是怎么知道用户偷电的

现在我们所用的电表都是智能化的了,你家里用电的情况从供电局网络的后台中能看得一清二楚。比如我们家庭每两个月缴一次的电费清单,我们都可以通过国家电网的手机APP中查询到用电细节,这些用电情况包括总的用电量;低谷时间段的用电量;峰值时间段的用电量等很多详细的信息都能查到。那么供电局是如何能够知道这些信息的呢?今天我们来聊聊这个问题。  刚才已经讲了,现在的电表都具有网络通信功能,电表所计量的数据会通过网络实时传送给电表数据集中器。现在我们常用的传输方式有 以太网或者RS-485通信方式。我们不要担心数据会传输错误,因为在制作计量网络的时候,供电局已经给每家每户的电表都编好了数字地址,就像给人起名字一样。