本设计的机组是低温型空气源热泵热水机组,其主要目的是用于制热水。运用的能源是空气能,即在换热器中制冷剂与空气进行热交换,因此选取冷却空气式蒸发器,由热力计算得蒸发器所需冷负荷为30.75kW,相对较小,所以本设计选择表面式蒸发器。


本设计中,为了满足机组的蒸发器的热负荷,采用两块蒸发器并联,安装位置两者呈V形,则单个蒸发器所需达到的冷负荷为:


图片

查阅文献,计算可得,所设计的蒸发器的单管有效长度2.071m,总共有176根传热管,按照常见的排列方式正三角形叉排排列,翅片常选用平直套片。蒸发器宽2.1m,高1.1m,实际迎风面积2.31m。