土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 管桩施工周边建筑该如何保护

管桩施工周边建筑该如何保护

发布于:2022-10-20 09:24:20 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]

随着城市的不断扩张,建设用地日益紧张,相邻建筑物间的距离往往非常近。在管桩施工时存在挤土效应,可能对周边建筑物有影响,在施工前要做好相应的保护措施。

1   工程概况

本项目为大数据中心,共有3个车间和配套的综合楼、110降压站,总占地面积约4.8万?㎡,建筑面积约12万?㎡,车间单层面积约8000?㎡,地上5层。土质较差,工程桩采用42?m长PHC-600(130)AB-C80预应力管桩。静压桩属于挤土桩,压桩时周边土层被压密或挤开,使得土体产出位移或隆起,同时会使土中孔隙水压力增大,造成土体被破坏。车间离周边厂房最近距离为8?m,工程桩桩长42?m,挤土效应影响范围可达1~1.5倍,周边厂房设备较多,需采取相应的保护措施。

2   主要保护措施

根据现场情况和实践经验,本项目主要采用应力释放沟、应力释放孔、轻型井点降水的方式来减少静压桩产生的应力(图1),同时优化桩基施工,尽量减少挤土效应。在周边设置沉降观测点位,时刻关注沉降 变化。

图1??厂房保护措施示意

2.1   应力释放沟

在场地上用全站仪打出应力释放沟的位置,撒出白线,用挖机从一头向另一头进行开挖(图2)。开挖过程中施工人员控制好沟底标高,开挖后及时在沟两侧拉好警戒线,以防施工人员跌入沟中。

图2??应力释放沟开挖

2.2   应力释放孔

应力释放孔孔径为400?mm,孔深30?m, 在应力释放沟内设置2排,应力释放孔间距1?m,梅花形布置。应力释放孔采用钻孔机泥浆护壁成孔,在应力释放沟上铺设2根路基箱,钻孔机架设在应力释放沟之上。开孔钻进时应先清压、慢钻控制泵量,进入正常工作状态后,逐渐加大转速和钻压。钻孔时应保证垂直度,发现偏斜后及时纠偏。应力释放孔成孔后用人工进行填砂石,由于线路较长,用挖机配合砂石运输(图3)。

图3??应力释放孔施工

2.3   轻型井点降水

为降低压桩过程中土中孔隙水压力,在应力释放孔外侧设置轻型井点降水,井管支管间距1.5?m,每隔40?m设置1套,井点管长6?m,根据压桩情况和沉降数据可进行适当调整。钻孔安装井点管,底部设置滤管,井点管与孔壁间应留有一定间隙,用粗砂进行填满,顶部用粘土封闭,确保密封性能 (图4)。 

图4??轻型井点降水

2.4   优化桩基施工

合理安排打桩顺序,从靠近厂房一侧向另一方向依次进行,同时用2台静压桩机从中间向两侧对称施打。打桩时根据桩入土深度先长后短,严格控制打桩速率,并及时根据位移监测数据和孔压监测数据进行调整。打桩采用跳打的方式,充分考虑打桩影响范围及监测数据。

2.5   监测

在应力释放沟施工前监测单位进场进行布点,在桩基施工过程中每天进行监测,如监测数据超过报警值时,应立即停止压桩施工。如上述保护措施仍达不到效果时,可采用钻孔取土的方式 ,深度为桩长度的1/3,施工过程中随钻随打。

3   小结

目前该项目工程桩已施工完成,周边厂房一切正常,没有对其产生不利影响。以后碰到类似情况可根据现场情况和施工经验采取相关保护措施。主要采取应力释放沟、应力释放孔、轻型井点降水相结合的方式,施工效果良好,类似工程和类似情况可作参照。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

结构施工图

返回版块

57.55 万条内容 · 1012 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手和高手之间差的可能是一张表格

划重点:设计师随着工作年限的增长,设计经验越来越丰富,但是设计水平不一定越来越高,原因在于缺少思考总结的能力,本文以钢结构中的摩擦型高强螺栓为例,提醒众设计师工作注意总结归纳  ! 一、       案例背景 图一 上图是梁的剪力包络图。如果要根据计算内力简单估算一下箭头处主次梁连接节点处的高强螺栓数量,可能会出现以下几种情况:

回帖成功

经验值 +10