各位大侠,我设计一个酒店,5层楼,水泵放在天面供冷却水,是水环热泵系统。楼层总高20米,最不利的环路大概230米,末端机组侧阻力26Kpa。总流量85立方/小时,我选用90立方/小时,28米的扬程的广一泵(11KW),客户老说这样太大,用7.5KW就可以。我这样选是不是太大了?

全部回答(1 )

  • 不莱梅的迪奥
    冷却塔需要的扬程是多少?数据不齐怎么帮你分析?不过初步断定你的泵扬程肯定偏大。比摩阻已经到了1.2kpa/m,至于么?
    2008-04-02 08:35:02 来自 PC 评论 举报