土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 各种建筑防火分类汇总,建筑行业的同志,收藏不走宝!

各种建筑防火分类汇总,建筑行业的同志,收藏不走宝!

发布于:2022-10-19 16:22:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、民用建筑防火分类
民用建筑根 据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。民用建筑的分类应符合下表的规定。(《建筑设计防火规范》5.1.1)
注:
①、表中未列人的建筑,其类别应根据本表类比确定。
②、除本规范另有规定外,宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的防火要求,应符合本规范有关公共建筑的规定;裙房的防火要求应符合本规范有关高层民用建筑的规定。

二、汽车库防火分类
车库的防火分类分为四类,并应符合下表的规定。(《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》)
注:
①、当屋面露天停车场与 下部汽车库共用汽车坡道时,其停车数量应计算在汽车库的总车辆数内。
②、室外坡道、屋面露天停车场的建筑面积可不计人车库的建筑面积之内。
③、公交汽车库的建筑面积可按本表的规定值增加2.0倍。

三、厂房防火分类
1、生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分,可分为甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合下表的规定。(《建筑设计防火规范》)
2、同一座厂 房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险对,可按实际情况确定:当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:
①、火灾危险性较大的生产部分 占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;
②、丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%。
四、仓库防火分类
储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素划分,可分为甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表的规定。(《建筑设计防火规范》)
1、同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。
2、丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。
五、锅炉房防火分类
1、条锅炉房的火灾危险性分类和耐火等级应符合下列要求:(《锅炉房设计规范》)
①、锅炉间属于丁类生产厂房、蒸汽锅炉额定蒸发量大于4t/h、热水锅炉超定出力大于2. 8MW时、锅炉间建筑不应低于二级耐火等级;蒸汽锅炉额定蒸发量小于或等于4t/h、热水锅炉额定出力小于或等于2. 8MW时,锅炉间建筑不应低于三级耐火等级;
②、油箱间、油泵间和油加热间均属于丙类生产厂房。其建筑不应低于二级耐火等级,上述房间布置在锅炉房辅助间内时,应设置防火墙与其他房间隔开;
③、燃气调压属于甲类生产厂房,其建筑不应低于二级耐火等级,与锅炉房贴邻的调压间应设置防火墙与锅炉房隔开,其门窗应向外开启并不应直接通向锅炉房,地面应采不发火花地坪。
以上就是各种建筑防火分类汇总,关注暖通设计杜老师,学习更多暖通知识!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合的规定

知识点:防烟楼梯间 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1. 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压送风系统。2. 当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。 3. 当采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置。

回帖成功

经验值 +10