土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合的规定

防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合的规定

发布于:2022-10-18 17:38:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

知识点:防烟楼梯间

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1. 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压送风系统。
2. 当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。


3. 当采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置。

(3.1.5 本条对防烟楼梯间及其前室如何设置机械加压送风系统做出规定。根据气体流动规律,防烟楼梯间及前室之间必须形成压力梯度才能有效地阻止烟气,如将两者的机械加压送风系统合设一个管道甚至一个系统,很难保证压力差的形成,所以一般情况下在楼梯间、前室分别加压送风。当前室为独立前室时,因其漏风泄压较少,可以采用仅在楼梯间送风,而前室不送风的方式,也能保证防烟楼梯间及其前室(楼梯间——前室——走道)形成压力梯度。当采用共用前室或合用前室时,机械加压送风的楼梯间溢出的空气会通过共用前室或合用前室的其他开口或缝隙而流失,无法保证共用前室或合用前室和走道之间压力梯度,不能有效地防止烟气的侵入,此时楼梯间、共用前室或合用前室应分别独立设置机械加压送风的防烟设施。


对于剪刀楼梯无论是公共建筑还是住宅建筑,为了保证两部楼梯的加压送风系统不至于在火灾发生时同时失效,其两部楼梯间和前室、合用前室的机械加压送风系统(风机、风道、风口)应分别独立设置,两部楼梯间也要独立设置风机和风道、风口。


推荐资料:

关于防烟楼梯间设置消火栓问题

https://ziliao.co188.com/p62289168.html  

防烟楼梯间和合用前室同时加压送风系统的设计问题

https://ziliao.co188.com/p35506684.html 

  • yyy5495795
    yyy5495795 沙发

    不错,可以学习一下

    2022-10-18 22:34:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

可开启外窗的有效面积的计算

知识点:外窗有效面积 来源:网络,如有侵权,请联系删除 4.3.5除本规范另有规定外,自然排烟窗(口)开启的有效面积尚应符合下列要求: 1当采用开窗角大于70°的悬窗时,其面积应按窗的面积计算;当开窗角小于70°时,其面积应按窗最大开启时的水平投影面积计算,为外窗面积*sinα; 2当采用开窗角大于70°的平开窗时,其面积应按窗的面积计算;当开窗角小于70°时,其面积应按窗最大开启时的竖向投影面积计算,为外窗面积*cosα;

回帖成功

经验值 +10