知识点:发电机保护设备
继电保护及自动装置是保证电网运行。保护电气设备的主要装 置,保护装置使用不当或不正确动作将会引起事故或事故扩大,损坏电气设备甚至整个电力系统瓦解。
继电保护盘的前后,都应有明显的设备名称,盘上的继电器、压板和试验部件及端子排都应有明显的标志名称,投入运行前由继保人员负责做好。
任何情况下,设备不容许无保护运行,若开关改非自动,应在有关调度和本厂领导同意下情况方可短时停用其中一部分保护。
继电保护和自动装置的投入、停用、试验或更改定值,如由系统调度管理的设备,则应按调度命令执行;如由本厂管理的设备,则应按值长命令执行。
运行人员一般只进行投入,切除装置的压板、控制开关(切换开 关)和操作控制电源的操作,在事故处理或发生异常情况时,可以在查明图纸的情况下进行必要的处理,并做好必要记录。
运行人员处的继电保护图纸应经常保持正确完整。当继电保护回路接线
变动后,检修人员应及时送交异动报告和修改底图。
1.值班人员在接班时,应巡视保护装置,并检查以下项目:
继电保护及自动装置罩壳是否完好,无过热、水蒸汽、异声等不正常现象。
继电保护及自动装置信号应指示正确。
继电保护及自动装置的运行方式,出口压板等应符合被保护设备的当时运行方式,
所有保护装置应保持清洁,做保护装置清洁工作时,要小心谨慎,对保护装置不可敲击,并注意固定不可靠的电阻,灯座,小线等。
监视直流母线电压在220V左右,以防止因直流电压不正常而使保护装置拒动或误动作。监视直流系统绝缘正常,以防止因系统绝缘降低或直流接地造成保护装置误动作
开关跳、合闸回路应良好(跳闸灯亮代表合闸回路正常,合闸灯亮代表跳 闸回路正常;跳、合闸灯同时亮或不亮代表回路不正常)。
2.系统发生异常或事故时,值班人员应进行下列工作:
立即检查保护装置有无动作,哪些保护动作信号有指示。
准确记录保护动作,电流冲击、电压摆动,负荷变化情况,开关跳闸、合闸时间, 当时的一次系统运行方式,故障发生地点、现象等。
各种保护与自动装置动作情况详细记录后,对装置进行检查,复归信号。
保护动作开关跳闸,在强送电前,应先复归保护。
向值长或调度报告发生的异常情况;并说明哪些保护动作,哪些开关跳闸、合闸及时间。
若遇保护及自动装置动作异常,应通知检修人员处理。
退出或投入继电保护及自动装置应按调度或值长命令执行.并将上述情况记在值班记录簿内。对于有可能误动的保护装置,必须先退出, 事后报告值长,通知继电人员处理。
在投保护直流保险时,应首先检查所投的保险容量是否符合要求。
在切换压板时,应防止接地或互相碰连,压板断开后不应横放,应朝下拧紧。
备用设备、带有电压的设备或线路,不允许处于无保护状态运行(设备检修、调度命令及运行方式需要停用的保护除外)。
发电机及变压器均不得处于无内部故障保护状态下运行。新安装、大修后或二次回路有变动的发电机、变压器的差动保护,必须进行带负
荷测相位和测差电流,确认交流回路无误后,方可正式投入运行。仅在发电机启动、并网、变压器充电时,为瞬间切除故障,差动保护可投跳闸.但在带负荷前,应根据继电人员要求 ,将出口压板断开,以便进行负荷电流校验。
对于带有交流电压回路的保护装置,在任何情况下不准使保护装置失去电压。在交流电压回路切换作业时,必须采取防止保护误动的措
施。必要时可事先将有可能误动的保护装置退出。对运行中的保护及二次回路,严禁触动,严禁进行任何作业和试验。
在交流电压或电流二次回路增加负荷时,应征得继电人员专业人员同意。对保护专用互感器二次回路严禁接入与保护无关的设备。
在带电的电压互感器二次回路上工作,应认真监护,采取防止短路和接地使保护装失去电而引起误动的措施,否则不准在该回路上进行任何工作。
两组电压互感器的二次回路并列,必须以高压侧先并列,然后才允许二次并列。如此时需要将一组电压互感器停电时,应先将停电的电压互感器二次开关拉开,然后拉开一次刀闸。
在保护盘内二次回路上工作,应作好如下安全措施:
在检修盘的相邻运行盘前、后挂“设备运行”标志牌,检修盘挂“在此工作” 标志牌。
向检修人员交待注意事项,双方无疑问后,方可开始工作。
必须填写并执行二次工作安全措施票。
由于作业引起运行的保护盘较大振动时,应将瞬动保护临时退出。
下列保护检修结束后,为瞬间切除故障,仅在充电前投入跳闸,充电结束后,带负荷前应通知检修人员进行实负荷相位测定。
(1)发电机纵差保护。
(2)变压器差动保护。
(3)距离保护。
(4)各种零序、负序保护。
哈尔滨光宇电气自动化有限公司的WFH-31A/01型发电机保护装置和WJK-31A/11C型监控装置;
a、装置正常运行时,24V电源灯亮,装置运行灯闪烁,断路器合位(分位)灯应只有一个亮,但不可两个同时亮或同时不亮;所有告警指示灯应不亮,设备故障或异常时,对应告警指示灯亮,确认设备故障或异常消除后,可通过“复位”
按钮复位该信号。
b、正常运行时有下列保护功能:
(1)发电机差动保护。
(2)发电机复合电压闭锁过流保护。
(3)发电机定子接地保护。
(4)发电机过负荷。
(5)发电机过电压。
(6)发电机转子一点接地保护。
(7)发电机转子两点接地保护。
(8)发电机失磁保护。
(9)发电机灭磁开关联跳。
(10)汽轮机主汽门关闭联跳。
(11)PT断线故障告警。
C、正常运行时投入的压板: 1LP、2LP、3LP、5LP、6LP、7LP、8LP、9LP、10LP。
南京中德保护控制系统有限公司的NSP711型发电机保护单元、
NSP772后备保护单元、NPS30C2操作单元、NSC681发电机测控单元微机保护装置;
a、装置正常运行时,装置运行灯闪烁;所有保护动作指示灯应不亮, 设备保护动作跳闸对应告警指示灯亮,可通过“复归”按钮复归该信号;装置自检发现异常时“异常”灯点亮;当系统发生运行异常(过负荷、PT 断线等)时“告警”灯点亮,系统恢复正常后自动熄灭。
b、正常运行时有下列保护功能:
(1)发变组差动保护。
(2)发电机差动保护。
(3)发电机复合电压闭锁过流保护。
(4)发电机定子接地保护。
(5)发电机过负荷。
(6)发电机过电压。
(7)发电机转子一点接地保护。
(8)发电机转子两点接地保护。
(9)发电机失磁保护。
(10)发电机灭磁开关联跳。
(11)汽轮机主汽门关闭联跳。
(12)PT断线故障告警。
C、正常运行时投入的压板:
相关推荐链接:
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 578 人订阅
阅读下一篇
飞机上的电源和用电设备有哪些?知识点:飞机设备 随着生活条件的改善,越来越多的朋友选择乘坐飞机出行。有些人就有疑问了:那么大的“家伙”在空中,里面各种用电设备,那么这些电从哪里来呢?这个问题问得相当专业且有水准,今天的小知识带您了解一下飞机的电源及其用电设备的分类。 飞机电源系统由主电源、应急电源和二次电源组成,有时还包括辅助电源。主电源是指由飞机发动机直接或间接传动的发电系统,通常一台发动机传动一台或两台发电机。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习、收藏、谢谢分享
回复 举报