土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 储烟仓厚度和最小清晰高度的计算

储烟仓厚度和最小清晰高度的计算

发布于:2022-10-18 17:34:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

知识点:储烟仓

来源:网络,如有侵权,请联系删除


4.6.2当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm:当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本规范第4.6.9条的规定计算确定。

4.6.9走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不应小于其净高的I/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算:

Hq=1.6+0.1*H

式中Hq一一最小清晰高度(m)

H一一对于单层空间,取排烟空间的建筑净高度(m);

           对于多层空间,取最高疏散楼层的层高(m)


推荐资料:

自然排烟系统设计、施工及验收规范

https://ziliao.co188.com/p62496395.html  

自然排烟窗的自动或者手动开窗机

https://ziliao.co188.com/p63124768.html 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防烟分区的划分计算

知识点:防烟分区划分 来源:网络,如有侵权,请联系删除 4.2.4公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许长度应符合表4.2.4的规定,当工业建筑采用自然排烟系统时,其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的8倍。 表4.2.4公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积,及其长边最大允许长度 注:1、公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m

回帖成功

经验值 +10