知识点:排烟系统设置
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1.当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。
2.建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m。
3.排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:
1)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
2)一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上。
3)排烟风机入口处。
4)穿越防火分区处。
4.排烟系统与通风、空气调节系统应分开设置;当确有困难时可以合用,但应符合排烟系统的要求,且当排烟口打开时,每个排烟合用系统的管道上需联动关闭的通风和空气调节系统的控制阀门不应超过10个。