知识点:防烟系统选择
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1. 建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。
2. 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定:
1) 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压送风系统。
2) 当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。
3)当采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置。
推荐资料:
酒店防排烟系统设计图
https://ziliao.co188.com/d81355.html
《建筑防烟排烟系统技术标准》终稿
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.62 万条内容 · 838 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发