土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷间冷却设备负荷的计算

冷间冷却设备负荷的计算

发布于:2022-10-18 17:17:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

知识点:冷却设备负荷

来源:网络,如有侵权,请联系删除


 

式中: Фs ---- 冷间冷却设备负荷,W;

    Ф1 ----围护结构热流量,W;

   Ф2 ----货物热流量,W;   

Ф3 ----通风换气热流量,W;

    Ф4 ----电动机运转热流量,W;

    Ф5 ----操作热流量,W;

    P -----货物热流量系数

4.2冷间机械负荷

=(1.32 0.5×6.075 0.5×0.271 0.5×163.86 0.5×0.759)×1.07=92.88KW

式中:

    Фj ----机械负荷,W;

    n1 ----围护结构热流量的季节修正系数,宜取1;

   n2 ----货物热流量折减系数;

   n3 ---- 同期换气系数,宜取0.5-1.0(“同时最大换气量与全库每日总换气量           的比数”大时取大值);

    n4 ----冷间用的电动机同期运转系数;

    n5 ----冷间同期操作系数;

    R ----制冷装置和管道等冷损耗补偿系数,直接冷却系统宜取1.07,间接冷却系统宜取1.12。

推荐资料:

设备冷却水系统安装图

https://ziliao.co188.com/d70413.html  

SGG-2083W-20冷却塔设备基础及外型图

https://ziliao.co188.com/d62297999.html 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

围护结构、隔热材料选择及厚度计算

知识点:围护结构厚度计算 来源:网络,如有侵权,请联系删除 2、2、1围护结构 围护结构就是建筑物及房间各面的围挡物,冷库的围护结构起到维护库内温度等指标稳定性的作用。冷库的隔热是指冷间即冷藏间、冷却间、冻结间的墙体、屋面、地面等围护结构的隔热处理。隔热保温是冷库建筑中一份十分重要的技术措施。如果保温性能不好,不但运转费用高,温度不稳定,而且冷间很难达到较高的相对湿度,这对产品的保鲜效果和腐烂率都有很大影响。保温就意味着库体具有良好的隔热性能,库体的隔热性能与所用隔热材料的性能和厚度有关。