土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 围护结构热流量的计算

围护结构热流量的计算

发布于:2022-10-18 16:48:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

知识点:围护结构热流量

来源:网络,如有侵权,请联系删除


式中:

    Ф1 ----围护结构热流量,W;

Kw ----围护结构的传热系数,W/(m2·℃);

    Aw ----围护结构的传热面积,m2

    a --------围护结构两侧温差修正系数,可按表7-10采用。

    θw ----围护结构外侧的计算温度,℃;

    θn -----围护结构内侧的计算温度,℃;

围护结构两侧温差修正系数a值

传热系数

墙体及屋顶:Kw1=0.28 W/(m2.℃)

门板:Kw2=0.28W/(m2.℃)

地面:Kw3=2.4W/(m2.℃)

传热面积 Aw1=432m2  Aw2= 360m2 Aw3=240m2

围护结构外侧计算温度θw=35℃  内侧计算温度θn=1.5℃

查表得围护结构两侧温差修正系数为A1=1.30, A2=1.20, A3=0.20

表5围护结构两侧温差修正系数a值

序号

维护结构部位

a值

11

12

冷间地面隔热层下为通风架空层时

两侧均为冷间时

0.70

1.00

注:1、D为围护结构热惰性指标

      2、序号9~12两侧温度的取值应符合本规范6.1.8条

      3 、负温穿堂可按冻结物冷藏间选用a值

      4 、表内未列的其他室温等于或高于0℃的冷间可参照各项中冷却间的a值选用

推荐资料:

某高层大厦深基坑围护结构施工设计图cad(钻孔桩内支撑体系)

https://ziliao.co188.com/d63524199.html 

深基坑围护结构地下连续墙配筋设计图cad

https://ziliao.co188.com/d63524258.html 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷却设备负荷的计算

知识点:冷却设备负荷 来源:网络,如有侵权,请联系删除 该库外形尺寸为9m*6m*5m 已知设计条件:库外设计干球温度tw=35℃、库内空气温度tn=1.5℃,墙体及屋顶的隔热板外侧空气自由对流换热系数aw=11.6W/(m2·℃)、隔热板内侧空气对流换热系数an=29.1W/(m2·℃),隔热材料为硬质聚氨酯泡沫塑料、导热系数为0.024W/(m·℃)、修正后为0.034 W/(m·℃)

回帖成功

经验值 +10