在全部停电或部分停电的电气设备上工作前,必须完成停电、验电、装设临时地线等技术措施。


一、停电安全措施
1、工作地点必须停电的设备
(1)与工作人员在进行工作中正常活动范围小于安全距离的带电设备   (10kv   安全距离为   0.35M)  
(2)工作人员的后面或两侧有带电部分,又无可靠的安全措施的设备。
2、线路作业应停电的范围
(1)检   修线路的出线问题及联络开关。
(2)可能将电源返至检修线路的所有开关。
3、 停电注意事项
(1)将检查设备停电时,必须把各方面的电源断开,且各方面至少有一个明显的断开点   (   如隔离开关、刀开关等   )   。禁止在只经断路器或自动开关电源的设备上工作,必须断开本回路的隔离开关。
(2)为了防止有反送电源的可能,应将与停电设备有关的变压器和电压互感器从高、低压两侧断开。
(3)对一经合闸即可送电到停电设备的隔离开关,必须将操作手把锁住。

二、验电安全措施
1、检修设备停电后,在连接地线之前,必须用验电器检验有无电压。
2、验电时必须使用电压等级合适,经试验期限有效的验电器。
3、验电前应先将验电器在带电的设备上检验其是否良好。
4、应在施工或检修设备的进出线各相分别进行。
5、高压验电必须戴绝缘手套。
6、联络用的断路器或开关检修时,应在其两侧验电。
7、线路的验电应逐相进行,架设在一起的多层电力线路先验下层,后验上层。

三、装设临时地线
1、装设时,应先将接地端可靠接地,当验明设备或线路确无电压后,立即将临时接地线的另一端(导线端)接在设备或线路的导电部份上,此时设备或线路已接地并三相短路。拆除时相反,先拆导体端。
2、临时接地线应使用多股软裸铜线,截面不小于25平方毫米。
3、分段母线在断路器或隔离开关断开时,各段应分别验电并接地之后方可进行检修。若高低压变配电室需全部停电时,应将可能来电的高压进线柜开关扭至接地位置。
4、临时接地线应装在工作点可以看见的地方。
5、带有电容的设备或电缆线路,在装设临时接地线之前,应先放电。
6、装拆临时接地线工作必须二人进行。若一人值班时,只允许使用接地隔离开关接地。