GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》推出后,增加了导体的 燃烧性能等级 的要求,此规范推出之前重点关注的是导体的 阻燃类别 要求,燃烧性能等级方面的关注较少,图纸中也未对燃烧性能等级有明确要求。
那么燃烧性能等级与阻燃类别等级之间的关系是怎样的,是覆盖关系?替代关系?或是平行关系?这个问题困扰了广大电气设计师,设计时又应该如何选择、如何标注呢?
GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》
阻燃类别等级分为A,B,C,D级: 主要从线缆的非金属材料含量上加以区分,非金属含量越大,燃烧时助燃的可能性越大,为控制火势发展,应考虑线缆的阻燃性能。
燃烧性能等级分为B1,B2级: 主要从防止火灾蔓延角度加以区分,并限值燃烧时产生的有毒物质含量。
本文以广东省建设项目为例,其他省份可参考设计
线缆阻燃类别 ABCD的选择原则
1、根据建筑规模确定建筑等级;
2、再根据建筑等级选择对应的线缆阻燃类别;
3、根据《民用建筑电气设计标准》确定燃烧性能。
备注:三级负荷的建筑,建议不表达线缆的阻燃类别等级,由于火灾危险性低且疏散时间相对短暂,可不要求线缆的阻燃类别等级。
燃烧性能等级 B1,B2的选择原则
1、线缆的燃烧性能等级与附加信息需整体同时表达;
2、燃烧性能等级附加信息:
3、燃烧性能等级B1,B2根据GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》第13.8.4和13.9.1选择。
举例1:超高层公共建筑:
建筑高度超过100m
1、根据广东省《民用建筑电线电缆防火技术规程》表 4.0.2,确定建筑等级为 特级 ;
2、根据表5.2.3,确定非消防配电线缆阻燃类别为 ZA ;
3、根据《民用建筑电气设计标准》第13.9.1,确定燃烧性能为 B1 ,产烟毒性为 t0 ,燃烧滴落物为 d0 。
线缆表达,方案1:
WDZA-YJY-3x10(B1/t0/d0)
线缆表达,方案2:
WDZA-YJY-3x10
辅助统一说明:本工程线缆燃烧性能为B1,产烟毒性为t0,燃烧滴落物为d0,图中未标注。
举例2:一类高层公共建筑
建筑高度大于50m小于等于100m的公共建筑
1、根据广东省《民用建筑电线电缆防火技术规程》表 4.0.2,确定建筑等级为一级;
2、根据表 5.2.3,确定非消防配电线缆阻燃类别为ZB;
3、根据《民用建筑电气设计标准》第13.9.1,确定燃烧性能为B1,产烟毒性为t1,燃烧滴落物为d1;或燃烧性能为B2,产烟毒性为t2,燃烧滴落物为d2;
线缆表达,方案1:
WDZB-YJY-3x10(B1/t1/d1)
线缆表达,方案2:
WDZB-YJY-3x10
辅助统一说明:本工程线缆燃烧性能为B1,产烟毒性为t1,燃烧滴落物为d1,图中未标注。
举例3:二类高层公共建筑:
如建筑高度大于24m小于等于50m的公共建筑
1、根据广东省《民用建筑电线电缆防火技术规程》表 4.0.2,确定建筑等级为二级;
2、根据表5.2.3,确定非消防配电线缆阻燃类别为ZC;
3、根据《民用建筑电气设计标准》第13.9.1,燃烧性能,产烟毒性,燃烧滴落物未做要求,可不表达;建议按燃烧性能为B2,产烟毒性为t2,燃烧滴落物为d2;
线缆表达,方案1:
WDZC-YJY-3x10(B2/t2/d2)
线缆表达,方案2:
WDZC-YJY-3x10
辅助统一说明:本工程线缆燃烧性能为B2,产烟毒性为t2,燃烧滴落物为d2,图中未标注。