如题,高压开关柜做整体耐压试验为何要将pt柜断开?不参加耐压试验?

全部回答(3 )

  • zy1981627

    一般断开的PT是半绝缘的电压互感器,不允许做工频耐压。做耐压试验时需从二次侧加压。

    2022-10-24 09:11:24 来自 PC 评论 举报
  • hanzhg54

    PT是给系统提供测量电压的,一般是按照输出100V设计,有的甚至用于操作电源,而耐压实验往往需要用高于系统电压很多的电压试验,如果PT不断开,所有用到PT电压的设备都要烧毁。