土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 初级问题,我请教空调负荷计算时分区问题

初级问题,我请教空调负荷计算时分区问题

发布于:2005-02-20 19:25:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我以往处理空调负荷时也比较规范的,有时遇到困难也就退缩了,找自己认为能解释的方法就一带而过了。不过还是存在疑问的,我想请教大家,关于负荷计算时,若空调房间没有内墙,或者暂时没有隔断,怎么计算符合??(此时通体框架,开间和进深多比较大),若这种情况还是维护玻璃幕墙,显然内外区负荷差异很大,怎么划分内外区呢??有没有固定的或者经验的数据可以参考呢??或者我的问题本身就有毛病? 请指教阿!!
  • cnbbzz
    cnbbzz 沙发
    问题没有毛病,只有做变风量系统才会系统考虑分区,一般5~6米划分一个。
    2005-02-20 22:59:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

金帆管件公司-管件的好选择

  中外合资宁波金帆管件有限公司创建于1997年,占地面积50亩,建筑面积3.8万平方米,总资产5000多万,员工600余名。  公司属水暖管道及配件制造专业生产企业,容设计、制造为一体,生产规模大、科研能力强,生产及检测设备完善,设有"慈溪市管件阀门工程技术创新中心"。已通过ISO9001:2000国际质量体系认证和俄罗斯GOST-R国际质量体系认证。公司产品获国家注册商标,并已形成管材、管件、阀门、分水器、洁具等产品系列,各种规格及型号1500余种。主要产品被列为2000年国家建设部科技成果推广转化指南项目,2001年中国工程建设标准化协会工程建设推荐产品,2002年中国建材工程建设协会工程建设推荐产品。

回帖成功

经验值 +10