喷头布置的问题

发布于:2008-04-01 19:10:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位大侠,小弟刚毕业出来开始做建水,还请大家多多指教!
偶进了一个小设计院,同事说布置喷头时一般是布置在梁组成的框内的几何中心处,如果四条梁组成的框的各边长都不超过4m(应该是指本图内的危险等级计),那么此矩形框内只布一个喷头就行。但这张图如果严格按照我同事说的这样布法,出现了相邻矩形框内二个喷头间的距离严重大于喷规表7。1。2中要求的喷头间距。小弟实在有点不明白,请问那位高手帮俺看看吧!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liujianqing
    liujianqing 沙发

    呵,谢谢指教!不知还有其他高手出来指点下否?
    2008-04-04 15:25:04

    回复 举报
    赞同0
  • zhuangyabing
    zhuangyabing 板凳
    规范是必须严格遵守的,没什么好商量的,与规范冲突一律是错的。你可以避开梁按照规范来布置喷头,具体是不是要布到梁的中心就只是美观的问题的,美观当然要为安全让路了,哈哈!