土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓分区怎么计算????????

消火栓分区怎么计算????????

发布于:2008-04-01 12:51:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我做的是一个93.9米的商务住宅楼。。用分区吗???分了又怎么计算??
我是一个新手,以前做过没有分区的,现在做分区不会,请高手指点一下。。谢谢!!!!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • eric.longer
    eric.longer 沙发
    肯定要分区 ,必须分区的。静压肯定超1.0MPa了。静压=建筑高度+地下室高度+稳压泵压力
    2015-05-21 12:53:21

    回复 举报
    赞同0
  • zxhccc
    zxhccc 板凳
    消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应采取减压措施。
    2012-12-22 09:23:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。