我们是上海地区,目前一施工队,凭他的消防关系,把我们并在一起的两个消防箱,改成了双出口的一个箱。请问行吗?我们是16层住宅楼。有人说,国家规范可以,真的吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
eric.longer
沙发
肯定要分区 ,必须分区的。静压肯定超1.0MPa了。静压=建筑高度+地下室高度+稳压泵压力
2015-05-21 12:53:21
赞同0
-
zxhccc
板凳
消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应采取减压措施。