发布于:2008-04-01 18:51:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
发电机组要求进行漏电保护,主回路额定电压400,额定电流约900A,主回路电流互感器用的是1500/5,请大家帮忙分析一下图中矩形框内的电流互感器应该选多大,不胜感激。

1207047728450.JPG

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tm54088
    tm54088 沙发
    400/5就差不多了
    2011-02-11 12:51:11

    回复 举报
    赞同0
  • 互感器
    互感器 板凳
    单匝穿心50/1的,安装后整定。10/5或者10/1A由于安匝数太小,不稳定。