知识点:辅助贮液器
来源:网络,如有侵权,请联系删除
设备基本情况 产品型号:FZA-7.2 容器类别:二 耐压试验压力: 2.5MPa 设计压力:2MPa 最高工作压力:1.85MPa 设计温度:50℃ 容积:0.8m3 介质:R717 压力表量程:0~4MPa 安全阀:型号:A22F 整定压力:1.85MPa 公称通径:DN15 作用原理 辅助贮液器,又称虹吸器、虹吸罐。作用为给油冷却器供液; 来自冷凝器的氨液流入虹吸器后分两路,主要部分从虹吸器溢流口流入贮氨器,进而向蒸发器供液;另一部分从虹吸器底部借重力供给卧式壳管式油冷却器,冷凝压力下的液氨进入油冷却器的管程后,吸收管外高温油的热量而蒸发,将油冷却,蒸发所产生的高压蒸汽再回流入虹吸器,气液分离后的气体在压缩机排气所形成的虹吸作用下进入冷凝器继续循环。 |
结构 见辅助贮液器示意图:为卧式钢制圆桶,上面有与各系统和设备相连的管座接头和液位计。其中: 1、 接油冷却器回气; 2、 接蒸发式冷凝器出液管; 3、 接平衡管; 4、 接安全阀; 5、 接压力表; 6、 接蒸发式冷凝器进气管; 7、 为溢流口,接贮氨器进液口; 8、 接油冷却器进液口; 9、 接集油器进油管; 10、 液位计 操作规程和注意事项 1、正常工作时,除放油阀9关闭外,其余各阀均开启; 2、液位在50%正常;如液位超高,检查贮氨器液位、系统供液情况和阀7的开启状况; 3、应定期每月放油一次; 4、液位计阀门开启2~3圈即可。 |
推荐资料:
单机双级活塞式压缩机氨制冷冷库设计施工图
https://ziliao.co188.com/d51035023.html
冷凝器、贮液器、管路的设计
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 836 人订阅
阅读下一篇
制冷设备的启动运行注意事项知识点:制冷设备启动运行 来源:网络,如有侵权,请联系删除 制冷设备在启动运行中应注意对启动程序,运行巡视检查内容和周期以及运行中的主要调节方法作出明确规定,以指导正确启动设备和保证设备的正常运行。 (一) 启动程序如下: (1)首先应启动蒸发冷凝器上的水泵和风机。 (2)每次启动一台压缩机,把压缩机的开关打在自动档启动运行,观察该压缩机在运行时有无异常情况,如有异常的声音立即关停该压缩机,进行检查,排查故障后再重新启动。通常出现异常的原因有:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发