知识点:制冷设备启动运行
来源:网络,如有侵权,请联系删除
制冷设备在启动运行中应注意对启动程序,运行巡视检查内容和周期以及运行中的主要调节方法作出明确规定,以指导正确启动设备和保证设备的正常运行。
(一) 启动程序如下:
(1)首先应启动蒸发冷凝器上的水泵和风机。
(2)每次启动一台压缩机,把压缩机的开关打在自动档启动运行,观察该压缩机在运行时有无异常情况,如有异常的声音立即关停该压缩机,进行检查,排查故障后再重新启动。通常出现异常的原因有:
1、 冷冻油不足或过多;
2、 机组安装或管理连接的不合理导致过多的振动;
3、 压缩机液机。
(二) 设备运行中巡视注意事项
设备启动完毕投入正常运行以后应加强巡视,以便及时发现问题,及时处理,其巡视内容主要是:
1、制冷压缩机运行中的油压、油温,轴承温度、油面高度;
2、冷凝器进口处冷却水的温度和蒸发器出口冷媒水的温度;
3、压缩机、冷却水泵、风机运行时电动机的运行电流,冷却水冷媒水的流量;
4、压缩机吸、排气压力值,整个制冷机组运行时的响声、振动情况。
(三)冷库化霜注意事项
1、先将需融霜的蒸发器停止供液并将其原有液体抽回,并调整好融霜阀门;
2、以加温过的水进行化霜操作;
3、注意在融霜前将排液桶内的压力先行降低至蒸发压力并调整好有关阀门;
4、化霜操作结束后,必须等待至少30分钟后才能开启风机,防止结冰堵塞管路;
4、根据结冻库和冷藏库蒸发器的结霜情况,及时进行化霜操作。
推荐资料:
大型冷库氨制冷系统轴测图含设备明细表
https://ziliao.co188.com/d46841347.html
冷库制冷系统原理流程图以及系统图含主要设备表
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 832 人订阅
阅读下一篇
压缩机自身抽真空方法知识点:压缩机自身抽真空 来源:网络,如有侵权,请联系删除 常用抽真空的方法有单侧抽真空法、双侧抽真空法、加热抽真空法、氮气吹入抽真空法、二次抽真空法、压缩机自身抽真空法等多种。 1、压缩机自身抽真空 利用压缩机自身抽真空是在没有其它的真空泵和压缩机的条件下,利用制冷设备自身的压缩机进行抽真空。 (1)全封闭压缩机制冷系统自身抽真空 方法一:自抽自排二次加氟抽空法。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发