土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管接口都是DN20的,它接管只能是DN20吗
我在设计中央空调水系统时发现,FP12.5(风量1480m3/h,冷量6868W,水流量为1230KG/H)的风机盘管按DN20的镀锌管选型其流速达到0.9M/S。超过了规定的0.65M/S。是不是应该选DN25的管,可是风机盘管的标准接口都DN20的。至于FP14、FP16、FP20的DN20时流速更大怎样处理?

全部回答(13 )

  • shzy178
    我们公司设计的风机盘管都是用DN20 但是主管一般都是变到DN40 留满管。不直接接末端。
    2010-10-26 19:42:26 来自 PC 评论 举报
  • g13770317321
    小风盘 DN20 无疑问
    2010-10-26 13:35:26 来自 PC 评论 举报