风机盘管接口都是DN20的,它接管只能是DN20吗
风机盘管接口都是DN20的,它接管只能是DN20吗
我在设计中央空调水系统时发现,FP12.5(风量1480m3/h,冷量6868W,水流量为1230KG/H)的风机盘管按DN20的镀锌管选型其流速达到0.9M/S。超过了规定的0.65M/S。是不是应该选DN25的管,可是风机盘管的标准接口都DN20的。至于FP14、FP16、FP20的DN20时流速更大怎样处理?
发布于
2008-04-01 15:39:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
shzy178
我们公司设计的风机盘管都是用DN20 但是主管一般都是变到DN40 留满管。不直接接末端。
2010-10-26 19:42:26
来自 PC
评论
举报
g13770317321
小风盘 DN20 无疑问
2010-10-26 13:35:26
来自 PC
评论
举报