最近接触的几个工程都是地下水位很浅,隧道开挖均需要考虑基坑降水的问题,便自学了一下降水的设计规范。现在做一下总结和聊聊心得体会与大家分享。
一、基坑降水的目的与意义
6工程降水不当会引起工程事故,因此深基坑要做降水专项设计。
二、地下水的不良地质作用
流砂是土体的一种现象,通常细颗粒、颗粒均匀、松散、饱和的非粘性土容易发生这个现象。当基坑开挖到地下水位以下时,土的松散颗粒被地下水饱和后,在渗透力即水头差的作用下,产生悬浮后进入流动状态,随地下水涌入基坑,这种现象称为流砂现象。此时,基底土完全丧失承载能力,施工条件恶化,严重时会造成边坡塌方,甚至危及邻近建筑物。
地下水的流动状态分为两类,一是水量较大、流速较快的地下暗河,动水作用下,土粒受到冲刷、冲走,导致土体结构破坏;二是地下岩土层中缓慢渗透的地下水,因为它们水量较小,流速较慢,所以机械冲击力较小,其侵蚀作用主要以化学溶蚀为主。水的溶解作用导致土颗粒之间胶结作用的破坏,结合力减弱。
指疏松的砂土层时,地基土在具有一定渗透速度(水力坡度)的水流作用,其细小颗粒被冲走,土中孔隙逐渐增大,形成细管状渗流通道,从而掏空地基或坝体,使之变形、失稳,此现象为管涌
。
当基坑开挖,基底有承压水,承压水顶板厚度小时,水头压力能顶穿基坑底板的现象,称为基坑突涌
。基底被顶裂,出现网状或树枝状裂缝,地下水涌入,带出下部土颗粒。基底发生流砂现象,边坡失稳,地基悬浮流动。基底发生类似于“沸腾”的喷水现象,使基坑积水,地基土被扰动。
三、降水方法
地下水降水方法有:明排法、井点法(轻型井点、喷射井点、电渗井点)、引渗法、管井法、大口井法、辐射井法。
1.明排法:
1)
不易产生流砂、流土、管涌和塌陷等现象的粘性土、砂土和碎石土
3)
渗透系数小于0.5m/d,降水深度小于2.0m
1)
布置在距拟建建筑物基础边净距0.4m以外,排水沟离开坡脚不小于0.3m,在基坑四角或每隔30~40m设置1个集水井(坑)
2)
排水沟底面应比挖土面低0.3~0.4m,集水井(坑) 比沟底低0.5m
4)
基础较深或地下水位较高时,应分层明排或导排法
沿基坑周围布置,布置形式有线状或封闭状(如下图所示),距边坡线不小于0.7~1.2m,井点间距0.8~2.40m。
轻型井点降水一般适用于粉、细砂,粉土,粘质粉土和粉质粘土等渗透系数较小(0.1~20m/d)的弱含水层中降水,降水深度单层不大于6m,双层不大于12m。
集水管:直径100 ~127mm,分节连接,长度5 m,法兰盘连接,每隔0.8 ~1.6m设一连接井点管的接头。
土层渗透系数K=0.1~20m/d
;
降水深度大于6m,最大可达20m
基本同轻型井点
,
井距1.5~3m
。
成孔直径400~600mm
。
饱和粘土,特别是淤泥、淤泥质粘土;渗透系数K小于0.1m/d的土层;配合轻型井点和喷射井点布置。
同轻型井点和喷射井点。极距:轻型井点0.8~1.0m;喷射井点1.2~1.5m。
管井井点由两部分组成,一是井壁管,一是滤水管。井壁管可用直径200~350mm的铸铁管、无砂混凝土管、塑料管。滤水管可用钢筋焊接骨架,外包滤网(孔眼为1~2mm),长2~3m(如图),也可用铸铁管打孔,外缠镀锌铅丝。
降水井宜在基坑外缘采用封闭式布置,井间距应大于15倍井管直径,在地下水补给方向应适当加密;当基坑面积较大、开挖较深时,也可在基坑内设置降水井。
降水井的深度应根据设计降水深度、含水层的埋藏分布和降水井的出水能力确定。设计降水深度在基坑范围内不宜小于基坑底面以下0.5m。
井点不易解决的含水层颗粒较粗的粗砂
或
卵石层
。管井
渗透系数大、水量大
,
降深8
~
20m,潜水或承压水
都适合。
含水层厚度大于5m
;
基岩裂隙和溶洞含水层,厚度可小于5m
;
渗透系数大于10m/d
的土层。
基坑开挖上口线1.0m外
,
设置观测井
,
井径600
~
800mm,井管外径400
~
600mm
。
抽水设备为潜水泵
。
雄安某工程地下潜水水位约为-5m,承压水头在-12.22m。暗挖隧道连接综合管廊和变电站出线隧道,隧道顶覆土在5.6~10.65m。由于是暗挖隧道,需要考虑降水,降水深度在12m,属于一级降水,不再适用真空井点降水和喷射井点降水,采用管井降水。降水井直径600mm,内放置直径300mm的PVC波纹管,井管部分打孔,并用滤网包裹。井内用瓜子片和粗砂填。降水井底位于不透水层粉质黏土层,属于完整潜水井。降水区域面积约为16.5*41.2(宽x长)。根据公式求出,基坑涌水量。
R=2*12*(6*14.78)
0.5
=226.91m ; r
0
=0.29*(16.5+41.2)=16.733
Q=1.366*6*(2*14.78-12)*12/(lg(226.91+16.733)-lg(16.733))=1485m3/d
根据规范要求,一级降水至少设置三眼井,且备用井不少于3个,最终设置6眼降水管井,如下图所示。
内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/p43417835.html
知识点:基坑降水的目的与意义
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发