土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 关于降水的一些总结

关于降水的一些总结

发布于:2022-10-12 14:35:12 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
最近接触的几个工程都是地下水位很浅,隧道开挖均需要考虑基坑降水的问题,便自学了一下降水的设计规范。现在做一下总结和聊聊心得体会与大家分享。

一、基坑降水的目的与意义

1.保证地下结构的安全施工(干槽作业)
2.防止工程事故:流砂、管涌、坑底失稳
3.提高土体边坡的稳定性
4.减少板桩和支撑的压力
5.改善基坑和填土的岩土特性
6工程降水不当会引起工程事故,因此深基坑要做降水专项设计。

二、地下水的不良地质作用

1. 流砂
流砂是土体的一种现象,通常细颗粒、颗粒均匀、松散、饱和的非粘性土容易发生这个现象。当基坑开挖到地下水位以下时,土的松散颗粒被地下水饱和后,在渗透力即水头差的作用下,产生悬浮后进入流动状态,随地下水涌入基坑,这种现象称为流砂现象。此时,基底土完全丧失承载能力,施工条件恶化,严重时会造成边坡塌方,甚至危及邻近建筑物。
图片
2. 侵蚀
地下水的流动状态分为两类,一是水量较大、流速较快的地下暗河,动水作用下,土粒受到冲刷、冲走,导致土体结构破坏;二是地下岩土层中缓慢渗透的地下水,因为它们水量较小,流速较慢,所以机械冲击力较小,其侵蚀作用主要以化学溶蚀为主。水的溶解作用导致土颗粒之间胶结作用的破坏,结合力减弱。
图片
3. 管涌
指疏松的砂土层时,地基土在具有一定渗透速度(水力坡度)的水流作用,其细小颗粒被冲走,土中孔隙逐渐增大,形成细管状渗流通道,从而掏空地基或坝体,使之变形、失稳,此现象为管涌
图片
4. 基坑突涌
当基坑开挖,基底有承压水,承压水顶板厚度小时,水头压力能顶穿基坑底板的现象,称为基坑突涌 。基底被顶裂,出现网状或树枝状裂缝,地下水涌入,带出下部土颗粒。基底发生流砂现象,边坡失稳,地基悬浮流动。基底发生类似于“沸腾”的喷水现象,使基坑积水,地基土被扰动。
图片

三、降水方法

地下水降水方法有:明排法、井点法(轻型井点、喷射井点、电渗井点)、引渗法、管井法、大口井法、辐射井法。

1.明排法:图片

图片

图片
(1) 适用条件
1) 不易产生流砂、流土、管涌和塌陷等现象的粘性土、砂土和碎石土
2) 基坑地下水位超过基础底板标高不大于2.0m
3) 渗透系数小于0.5m/d,降水深度小于2.0m
4) 单独使用或联合使用
(2) 排水沟和集水井的设置
1) 布置在距拟建建筑物基础边净距0.4m以外,排水沟离开坡脚不小于0.3m,在基坑四角或每隔30~40m设置1个集水井(坑)
2) 排水沟底面应比挖土面低0.3~0.4m,集水井(坑) 比沟底低0.5m
3) 沟、井截面根据排量确定:
4) 基础较深或地下水位较高时,应分层明排或导排法
2.轻型井点降水
图片
图片
(1)井点设置
沿基坑周围布置,布置形式有线状或封闭状(如下图所示),距边坡线不小于0.7~1.2m,井点间距0.8~2.40m。
图片 图片
(2)适用范围
轻型井点降水一般适用于粉、细砂,粉土,粘质粉土和粉质粘土等渗透系数较小(0.1~20m/d)的弱含水层中降水,降水深度单层不大于6m,双层不大于12m。
(3) 主要设备
集水管:直径100 ~127mm,分节连接,长度5 m,法兰盘连接,每隔0.8 ~1.6m设一连接井点管的接头。
抽水设备有真空泵和射流泵。
图片
图片
3.喷射井点降水
(1)原理图:
图片
(2) 适用条件
土层渗透系数K=0.1~20m/d 降水深度大于6m,最大可达20m
(3) 井点布置
基本同轻型井点 井距1.5~3m 成孔直径400~600mm
4.电渗井点降水
(1)原理图:
图片
(2)适用条件
饱和粘土,特别是淤泥、淤泥质粘土;渗透系数K小于0.1m/d的土层;配合轻型井点和喷射井点布置。
(3)井点布置
同轻型井点和喷射井点。极距:轻型井点0.8~1.0m;喷射井点1.2~1.5m。
5.管井降水法
图片
(1)管井构造详图
管井井点由两部分组成,一是井壁管,一是滤水管。井壁管可用直径200~350mm的铸铁管、无砂混凝土管、塑料管。滤水管可用钢筋焊接骨架,外包滤网(孔眼为1~2mm),长2~3m(如图),也可用铸铁管打孔,外缠镀锌铅丝。
降水井宜在基坑外缘采用封闭式布置,井间距应大于15倍井管直径,在地下水补给方向应适当加密;当基坑面积较大、开挖较深时,也可在基坑内设置降水井。
降水井的深度应根据设计降水深度、含水层的埋藏分布和降水井的出水能力确定。设计降水深度在基坑范围内不宜小于基坑底面以下0.5m。
(2) 适用范围
井点不易解决的含水层颗粒较粗的粗砂 卵石层 。管井 渗透系数大、水量大 降深8 ~ 20m,潜水或承压水 都适合。 含水层厚度大于5m 基岩裂隙和溶洞含水层,厚度可小于5m 渗透系数大于10m/d 的土层。
(3) 布置原则
基坑开挖上口线1.0m外 设置观测井 井径600 ~ 800mm,井管外径400 ~ 600mm 抽水设备为潜水泵
(4) 管井分类如下图
图片
四、 降水实例
雄安某工程地下潜水水位约为-5m,承压水头在-12.22m。暗挖隧道连接综合管廊和变电站出线隧道,隧道顶覆土在5.6~10.65m。由于是暗挖隧道,需要考虑降水,降水深度在12m,属于一级降水,不再适用真空井点降水和喷射井点降水,采用管井降水。降水井直径600mm,内放置直径300mm的PVC波纹管,井管部分打孔,并用滤网包裹。井内用瓜子片和粗砂填。降水井底位于不透水层粉质黏土层,属于完整潜水井。降水区域面积约为16.5*41.2(宽x长)。根据公式求出,基坑涌水量。
图片 图片
图片
R=2*12*(6*14.78) 0.5 =226.91m  ; r 0 =0.29*(16.5+41.2)=16.733
Q=1.366*6*(2*14.78-12)*12/(lg(226.91+16.733)-lg(16.733))=1485m3/d
图片 图片
q=12*300*24/130=664m3/d
图片
图片
n=1.2*1485/664=2.68个
图片
根据规范要求,一级降水至少设置三眼井,且备用井不少于3个,最终设置6眼降水管井,如下图所示。
图片

内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

基坑降水目的及作用

https://ziliao.co188.com/p43417835.html



知识点:基坑降水的目的与意义


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

道路工程

返回版块

15.09 万条内容 · 689 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

112亿!甘肃这条公路中标单位敲定

G341线胶南至海晏公路辘辘坝(甘宁界)至白银段公路工程PPP项目 一、项目概况 主线概况:   本项目主线起点定为平川区黄峤乡辘辘坝(宁甘界),与宁夏在建的S50海原至平川(宁甘界)公路终点顺接;路线终点为白银区王岘镇观音崖,与G341线白银至中川一级公路以枢纽立交相接。主线采用双向四车道一级公路技术标准建设,路线全长103.287公里。全线拟设特大、大桥17804米/35座,中桥1208米/18座,小桥625米/25座,隧道550米/1座,立交区主线桥1195米/7座,分离式立交桥650米/8座,通道桥800米/35座,涵洞225道,通道涵115;设一般互通式立交8座(其中枢纽立交1座,服务型立交7 座),同步建设互通连接线长度5.048公里。全线共设置1处公路管理所,2处服务区,1处养护工区,2处停车区,主线收费站1处,立交匝道收费站6处。全线设置完善的交通标志、标牌和标线工程等安全设施及绿化美化设施。

回帖成功

经验值 +10