土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 主机接管大一号的说法从何而来?

主机接管大一号的说法从何而来?

发布于:2008-04-01 15:08:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
实际施工当中遇到不少人在施工时把这段主管的尺寸放大一号,也就是说比主机标准接管大一号,我和公司一位工程师讨论过这个问题,他的观点是放大后流速降低,阻力减小,因为大部施工中都这样做。我认为没有多大必要,因为厂家在设计管径时,已考虑到流速的问题,这个流速本身已满足要求,因此施工中没有必要再放大一号了,如果放大反而增加费用。
大家是如何看的,请发表看法。
  • coolheating
    coolheating 沙发
    同意你公司那位工程师的说法。
    主机的接管管径一般是多个系型号的都是同一管径的,这其中流量差很大,大的比摩阻可能达到500~600pa,甚至更大,此时不变径的话就不合理。可能厂家也是为了减少级数,便于生产。还有一点就是也可降低成本。
    2008-04-01 15:27:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家如何取保温软风管的阻力系数

论坛上关于保温软管的局部阻力系数没找到,不知道哪位朋友手头上有这方面的资料可以共享一下。

回帖成功