1、相关内容解析
1)水柱股数
《消水规》7.4.6:
建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。
条文说明:
设置在楼梯间及其休息平台等安全区域的消火栓仅应与一层视为同一平面。
解读:
a. 对于消火栓设置在楼层间休息平台上的住宅项目,应注意楼层数和消火栓数量的对应关系,部分多层住宅顶层未设置通向屋面的楼梯,其楼梯间休息平台数量比楼层数少,此时,可在一层增设1个消火栓。
b. 住宅单元判定
解读每单元设置一部疏散楼梯,需先明确怎样算一个单元。根据《建规》5.5.2及5.2.26,不同住宅单元在同层是不共用安全出口的,不同住宅单元要借用疏散楼梯,需通过屋面连通。故同层共用疏散楼梯的部分均为同一住宅单元,通过连廊连接的不同部分仍属于同一住宅单元。
c. 疏散楼梯数量
住宅建筑疏散楼梯数量设置要求详见《建规》5.2.25。
H≤27m:当每一单元任一层面积S≤650㎡且或任一户门至最近安全出口的距离L≤15m时,可设置一部疏散楼梯。
27m<H≤54m,S≤650㎡,且L≤10m时,可设置一部疏散楼梯。
2)干式消防竖管
《消水规》7.1.4:
建筑高度不大于27m的多层住宅建筑设置室内湿式消火栓系统确有困难时,可设置干式消防竖管。
《建规》8.2.1条文说明:
对于 27m 以下的住宅建筑,室内消火栓可以根据地区气候、水源等情况设置干式消防竖管或湿式室内消火栓系统。如能设置湿式室内消火栓系统,则要尽量采用湿式系统。
解读:
两本规范对“确有困难”的条件判定不够明确,易造成设置消火栓系统的随意性,也使设计上依据无力、被动。个人理解如下:
a. 消火栓的设置位置受限且环境温度为低于4℃或高于70℃。
例如:寒冷地区的不采暖楼梯间。
b. 小区内没有可靠的消防水源。
例如:某些偏远地区无市政给水管网,生活给水水源为自打水井,或市政给水不满足要求(主要是水量)。
满足以上任意一条即可视为“确有困难”,其余情况,不应随意采用干式消防竖管。非严寒、寒冷地区且具备满足要求的市政水源时不应采用干式消防竖管。
3)底部架空层消火栓设置问题
架空层是外围局部或全部没有维护结构的开敞性空间层,一般对居住区内所有居民开放,是作为休闲、活动的非经营性公共空间。
设架空层层高为H,个人意见:
a. 当H≤2.2m时,架空层不计入建筑高度及建筑层数,可不设室内消火栓;
b. 当H>2.2m时,架空层计入建筑高度及建筑层数,且计算全面积,应按“包括设备层在内的各层”考虑,设置室内消火栓。
c. 架空层绿化区等明显无可燃物或火灾危险性的区域,可不设室内消火栓。
4)双立管双栓设置问题
个人理解如下:
a. 公共建筑:未经当地消防部门批准不得采用双栓消火栓;
b. 建筑高度54m及以下仅设一部疏散楼梯的住宅建筑:只需要一股水柱保护,无需采用双栓消火栓;
c. 对于需要两股水柱保护的住宅建筑,当设置2个消火栓、且满足“消火栓间距不小于5m”确有困难时,可采用双立管双栓。
注:
关于双栓的使用问题在多个地方答疑及部分地方的《住宅设计标准》中有明确,以当地要求为准。
5)跃层住宅消火栓保护问题
《消水规》7.4.15:
跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足一股水柱到达室内任何部位,并宜设置在户门附近。
《建规》5.5.29-3:
户内任一点至直通疏散走道的户门的直线距离不应大于表5.5.29规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离。(对于一二级耐火等级:单多层为22m,高层为20m。)
解读:
a. 跃层式住宅,户内楼梯的距离可根据其梯段水平投影长度的1.5倍计算。而室内消火栓计算保护距离时,对于复式楼,可按户内楼梯处垂直拉上去计算。
b. 基于以上计算方式,于跃层住宅户门处设置消火栓,该消火栓完全可以保护跃层,不存在保护不到的问题,无需在户内设置消火栓。对于跃层住宅建筑,应注意户门附近是否具备设置消火栓的条件。
6)分区及稳压
6.1《消水规》6.2.1-2:消火栓栓口处静压大于1.0MPa时应分区供水。
解读:
15S909-P46-提示4:
当稳压泵从高位消防水箱吸水时,提示1~3中的参数仍适用,但稳压泵壳的承压能力不小于停泵压力P1的1.5倍。
7)成环问题
《消水规》8.1.5-1:
室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除本规范第8.1.2条外,可布置成枝状;
8.1.2-3:采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时。
注:
室内消火栓系统枝状布置需三个条件:a. Q室外≤20L/s;b. N室内消火栓≤10个;c. 除本规范第8.1.2条外。尤其要注意第三条。
7.1 单元单消防立管屋面连接成环
对于54m以下且每层设有多个住宅单元的住宅建筑,当每单元每层仅设1个消火栓时,可每单元设1根消防立管,立管底部可接至地下室(或室外)环管,立管顶部在屋顶连接成环,如下图所示:
7.2 单元内双立管单栓成环
对于54m以下且仅有1个住宅单元的住宅建筑,当每层仅有1个室内消火栓时,可设置双立管,按楼层交错连接消火栓成环,可减少立管检修时关闭的消火栓数量,保证任意楼层消火栓检修时,其上下楼层消火栓仍可使用。设置形式如下:
7.3 单元内同层多栓多立管成环
当同一住宅单元内设置多根消火栓立管,且消火栓系统需竖向分区时,消火栓立管宜设置于楼梯间角落或管道井内等相对隐蔽的位置。
系统成环时,消火栓立管底部可接至地下室(或室外)环管,楼层中环管穿梁敷设,环管阀门宜设置于立管上,可采用安装空间较小的蝶阀。如下图所示:
注:如果环管阀门设置于楼层横管上,将需要较大的安装和操作高度,特别是采用闸阀时,比较影响楼层净高和美观。
2、消火栓设置案例解析
立管距墙间距要求:
当立管设置于阴角时,考虑卡箍安装和紧固螺丝需要的操作空间,建议某一侧距墙距离适当放大,个人建议不宜小于130mm,如下图所示:
1)楼梯间设置
a. 半平台设置
注:消火栓应设置于疏散曲线以外,可优先考虑方案1,以尽量减小对疏散的影响。方案3需要增加砌体墙,有可能需要调整窗户位置,需与建筑协商确定,采用方案3’可减少对窗户的影响。
b. 楼层平台设置
注:当系统分区时,注意立管的数量问题。
2)消防电梯前室设置
《建规》7.3.1-1:建筑高度大于 33m 的住宅建筑应设置消防电梯。《消水规》要求消防电梯前室必须设置消火栓。应注意消防电梯前室最小净宽不小于2.4m的要求。
通常电梯前室和楼梯间紧挨,对于54m以下单层仅设1个消火栓就满足要求、且设有消防电梯的住宅建筑,消防电梯前室和楼梯间均设置消火栓比较冗余,可考虑仅在消防电梯前室设置1个消火栓。
案例一
a. 明装方案
注:部分电梯前室净宽为2.5m,消火栓明装将影响电梯前室净宽,此时可将某墙体加厚100mm,消火栓及DN65短立管采用暗装的方式。
注:户墙暗装消火栓时,墙面宜往公区加厚,当于公区加厚墙面有困难或不合理时,也可以考虑往户内加厚墙体的方式,往户内加厚墙体应与建筑协商确定,应保证户内的美观,及户内使用要求,通常可考虑于厨房短边加厚,对户内影响相对较小。
未完待续~
内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/p62313979.html
知识点:室内消火栓设置
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
室内消火栓设置-常见方式解析1一、概述 室内消火栓系统作为室内消防系统最基础的一环,承担着至关重要的作用,室内消火栓的设置几乎是水专业消防设计中最常见的内容,但也因为最基础,在设计中如果不加注意,影响面也最广泛,其中以消火栓的布置问题最为明显,在实际使用中遭遇业主投诉最多。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发