关于220V附建式变电站防火设计问题的复函(建规字〔2019〕2号 )

发布于:2022-10-11 08:49:11 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]

《建筑设计防火规范》国家标准管理组
建规字【2019】2号    
(2019年1月22日)    


深圳市前海深港现代服务业合作区管理局:

    你单位关于220kV附建式变电站防火设计问题的来函收悉。

    经研究,函复如下:

    国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第3.1.1条及其条文说明,将油浸变压器室的火灾危险性类别定为丙类,对干式变压器室的火灾危险性分类没有明确规定。考虑到干式变压器属无油设备,与油浸变压器相比可燃物质数量较少,火灾风险相对较小,对确需布置在民用建筑内或与民用建筑贴邻建造的220kV干式室内变电站,可将其视为民用建筑的附属设施,其防火设计技术要求可以比照丙类火灾危险性厂房的要求确定,并应采用不开门窗洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的楼板进行分隔,设置独立的安全出口和疏散楼梯。

    此复。

2019年2号