《建筑设计防火规范》国家标准管理组
建规字(2018)4号
中国平安财产保险股份有限公司:
你单位《关于平安财险大厦附建变电站防火间距的请示》收悉。
经研究,函复如下:
根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016第3.1.1条及其条文说明,油浸变压器室的火灾危险性类别为丙类,干式变压器室的火灾危险性类别无明确规定,而现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229当中,将干式变压器室的火灾危险性类别定为丁类。综合考虑变电站内变压器、电容器、电缆等可燃物分布情况,室内变电站的防火设计可按丙类厂房的有关要求确定。
此复。
《建筑设计防火规范》国家标准管理组
2018年6月25日