土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 隔离开关的基本知识

隔离开关的基本知识

发布于:2022-10-09 16:55:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

知识点:隔离开关

隔离开关的主要作用和组成是什么?
图片
隔离开关的主要作用是使检修设备和带电设备隔离。隔离开关因没有专门的灭弧装置,故不能用来接通负荷电流(可接通小负荷电流)和切断短路电流。
隔离开关主要由以下几部分组成:
(1)支持底座:将导电部分、绝缘子、传动机构、操动机构等连接固定为一 整体,起支持和固定的作用。
(2)导电部分:包括触头、闸刀、接线座等,其作用是传导电流。
(3)绝缘子:包括支持绝缘子、操作绝缘子,起导电部分对地绝缘作用。
(4)传动机构:其作用是接受操动机构的力矩,并通过拐臂连杆、轴齿或操作绝缘子,将运动传给触头,以完成分闸、合闸操作。
(5) 操动机构:用手动、电动、气动、液压向隔离开关的动作提供能源

引起隔离开关触头过热的原因有什么?
1 隔离开关过热故障情况
隔离开关随着使用时间变长和使用次数增多,该设备的缺陷及故障逐渐暴露,经常出现分闸过程中动触指打开困难、触指盘转动困难、分合闸异响、合闸变位等问题。经统计,刀闸在运行中主要存在以下问题 :
(1) 刀闸上下触指盘、部分触指烧伤,导致分合闸卡涩,滚动触指与触指盘接触电阻增大,易使下导电管内齿轮、齿条参与导流;
(2) 动触头座密封不严,内部积有较多尘土,动触头操作杆涂抹的二硫化钼干涸,使操作杆与动触头座之间产生较大摩擦力,操作杆运动阻力增大,使复位弹簧弹力减小,动触指张开不灵活;
(3) 分闸过程动触指打开缓慢,存在拽拉静触杆现象 。
(4) 夹点变位,分合闸过程中存在动触指擦挂静触头座现象 。
(5) 分闸微动开关变形,造成分闸过度,对支柱绝缘子的冲击力较大 。
图片
2 解决隔离开关过热方案
2.1 动触指及动触头检修
更换了动触头内密封胶圈及动触指(新触指较原触指增加了接触面积及相对接触压力),清除动触头及动触指操作杆上干涸的二硫化钼与尘土混合物,用细砂纸剖光动触指操作杆,对各部位涂抹导电膏后进行复装 。(注:所选导电膏最好符合国家电网标准Q/GDW 634-2011)
2 .2 导电触指盘检修更换
家家对导电轴承进行清洗除尘,打磨氧化部位,更换触指盘;新触指盘经过改良 , 采用 PBT 材料制成,坚固耐用。更换烧伤或镀银层脱落的触指,更换已锈蚀的弹簧、压片。拆卸过程中注意附件摆放整齐,防止遗失,防止损伤设备。处理结束后涂抹导电膏,按拆卸的逆序复装,做到零部件无遗漏,齿轮 、防雨罩方向。
2.3单相刀闸调试
家家当分、合闸操作力不均衡时,应在分闸状态使用钢棍插入下导电杆调节螺纹套孔中,若分闸力大于合闸力,则顺时针方向调节螺纹套,即压紧弹簧,反之亦然,直至基本平衡为止。在分闸位置调整两侧连杆,以保证分合闸位置正确,动静触头夹点位置、夹紧力大小适中,动触头与静触头的定触杆应接触良好,四个触头均应与定触杆接触。
2.4 打磨隔离开关引流接线端头
家家对隔离开关引流接线端头和隔离开关本体分流连接处进行打磨,使之平整。涂上导电膏,在隔离开关本体处上紧抱箍、铜接线端子,将软铜线弯成便于隔离开关操作的弧形。多次试分合, 灵活方便后投入使用。

隔离开关检修前需进行哪些试验项目?

隔离开关检修前需的试验项目有:
(1)隔离开关在停电前、带负荷状态下的红外测温。
(2)隔离开关主回路电阻测量。
(3)隔离开关的电气传动及手动操作。

隔离开关的检测试验项目有哪些?

隔离开关在交接、大修或运行1~3年后,应进行如下检测试验项目:
(1)有机材料绝缘支持绝缘子及传动提升杆的绝缘电阻(在20°C时用2500V绝缘电阻表测量胶合元件分层电阻): UN<24kV 时,交接时和大修后绝缘电阻值不大于1200MΩ,运行中绝缘电阻值不小于300MΩ; UN 为24~ 40.5kV时,交接时和大修后绝缘电阻值不小于3000MΩ,运行中绝缘电阻值不小于1000MΩ
(2)用1000V 绝缘电阻表测二次回路绝缘电阻不应小于1MΩ,试验电压为1000V时的二次回路交流耐压试验可用2500V绝缘电阻表测绝缘电阻代替。
(3)电动、气动或液压操动机构线圈的最低动作电压(气动或液压应在额定压力下进行)一般 在操作电源额定电压的30%~ 80%范围内。
(4)导电回路电阻(应采用直流压降法测量,电流不小于100A)大修后不大于制造厂规定值的150%。
(5)操动机构的动作情况:电动、气动或液压操动机构在额定操作电压(气压或液压)下分闸、合闸5次,动作应正常:手动操动机构操作应灵活,无卡涩;闭锁装置应可靠。
(6)采用超声波方法对支柱绝缘子进行超声探伤(探伤部位在瓷件与法兰结合部)。

隔离开关常见的故障及异常有哪些?

隔离开关由于结构相对简单、易于制造,制造厂一般作为与断路器配套的一种附加产品生产。对产品的设计、选材、加工工艺、组装调试和质员控制等均置于次要地位,同样,运行部门在高压开关专业管理中也不重视对隔离开关的管理,缺乏统一和法定的检修规程。一般在隔离开关的运行和操作中的常见故障及异常有:
(1)由于拧紧部件松动,刀口未合严,造成接触部分(如接头或触头)过热或刀口熔焊。
(2)瓷绝缘子外伤、硬伤,支柱底座破裂,针式瓷绝缘子胶合部因质量不良和自然老化而造成瓷绝缘子掉盖。
(3)操作卡阻,拉合失灵,分合不到位,或操作过程中隔离开关停止在中间位置。
(4)传动机构或电动操作失灵,造成三相合闸不同期或隔离开关自分。
(5)电动机烧坏,接触器烧坏,远方不能操作。
(6) 辅助触点转换不到位。
(7)在污移严重时成过电压情况下,产生闪络、放电、击穿接地而引起烧伤痕迹,严重时产生短路、瓷绝缘子爆炸、断路器跳闸等。
其中最容易发生的故障是绝缘子断裂、触点和触头等导电回路过热、电动操作失灵、三相不同期、合闸不到位等异常情况,而导电回路发热、操作障碍和绝缘子断聪是隔离开关在运行中遇到的主要故障。


相关推荐链接:

1、GW5-35隔离开关安装电气设计施工图

2、高压交流隔离开关和接地开关


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 591 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

负荷开关-熔断器组合电器

知识点:组合电器 一、概述: 1 、定义:采用负荷开关进行控制,熔断器进行保护的开关设备 2 、组成:负荷开关,限流熔断器,接地开关,带电显示器,避雷器等 3,用途:用于 10 KV 高压配电系统中,来控制和保护不频繁操作的供电设备,主要是 10/0.4 KV 变压器,主要应用于10KV用户变压器前端 二、负荷开关-熔断器组合电器是保护变压器的最佳保护方式 1,保护时间上:容量在 160 - 1600 KVA 之间的变压器自我保护的能力差,保护变压器的任务交给了高压开关设备这里有两种选择,一种是断路器,另一种是负荷开关+熔断器。对变压器保护来说

回帖成功

经验值 +10