悬挑结构常规做法如建筑工程中的雨篷、挑檐、外阳台、挑廊等,这种结构是从主体结构悬挑出梁或板,形成悬臂结构,其本质上仍是梁板结构。悬臂梁悬臂端无支承构件,视野开阔,空间布置灵活。其缺点是在结构的固定端有较大的倾覆力矩。设计时除了考虑结构的强度和变形外,还要注意结构的抗倾覆稳定性。
悬挑结构的简化计算
一般民用建筑轻挑板根部为跨度的1/10,一般经验挑板尺寸不宜超过1.5米.悬挑梁的跨高比一般为1/6。悬挑结构的简化计算简图如下图:
下面列出常规民用荷载下不同挑板长度下的板厚、配筋经验图表
悬挑结构不必过于追求经济,因为其不是几次超静定结构,安全储备应该比常规构件大些,一般需要乘以一个增大系数。
悬挑梁板的构造
悬挑板
挑板的厚度确定之后,与其相邻的作为支座的板厚,应尽量与之接近,不宜厚度小很多,否则相邻处要构造加腋以平衡内外负弯矩,同时也避免了挑板支座处梁受扭或者剪力墙面外受的弯矩。此外挑板的下部虽然正弯矩零,可以按照最小配筋率来配,但对于大挑板下部应该配置足够的受压钢筋,以减少因板徐变而产生的附加的挠度,有专家建议下部钢筋为上部受拉钢筋的1/3~1/2,而且间距150m左右(间距密些为了防止混凝土开裂)。
悬挑梁
悬挑梁以承受竖向荷载为主,可考虑不按照框架梁的要求,当悬臂梁根部梁顶筋比较多时,可适当增加梁底构造钢筋(受压钢筋),以提高梁的承载力并改善挑梁根部的延性;而北京市建筑设计研究院副总工程师则认为挑梁下部受压钢筋应配置1/2的上部钢筋面积,以减少因徐变而产生的挑梁的附加弯矩。
《混凝土规范》第9.2.4条规定悬臂梁的顶部钢筋不应再梁的上表面截断,而应下弯,角筋以外的其他钢筋应在梁底边锚固。如图2.1,但规范这种做法施工复杂,当悬臂梁顶面钢筋较多时,这种矛盾更为凸现,目前多数施工中都会采用分离式配筋如下图2.2。一般变截面端跨配筋示意图如下2.3。
其他特殊悬挑构造
在屋顶构架、雨篷等结构设计过程中,经常会碰到如图2.5 所示单柱双侧悬挑结构。此种结构在配置钢筋时应按受力要求,两边分别编号为纯悬挑梁 XL,或者绘制专门的配筋详图。此时每边的悬挑构件纵筋均按照纯悬挑构件要求分别锚入柱子中。很多工程师在结构设计此类结构过程中,直接将此结构编号成 KL( 1B) ,往往造成在结构施工过程中,梁柱节点部位均按照国标图集 16G101-1 中的顶层中间节点的面筋及底筋连续通过柱截面,造成不能将悬挑梁的根部弯矩传到柱中的情况,从而影响结构安全。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
知识点:悬挑结构设计
0人已收藏
0人已打赏
免费18人已点赞
分享
钢结构工程
返回版块46.46 万条内容 · 1140 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳有深度和高度
回复 举报